Cette question m'a été posée dernièrement, et en tant qu'électricien, je n'avais pas de doute sur le fonctionnement des différentiels tri, je ne m'étais pas vraiment posé la question!
Mais...! Un de nos amis a dit: "les trois phases sont équilibrées, le différentiel détecte tout déséquilibre"
dans le cas d'une installation sans neutre, un moteur par exemple, les courants ne sont pas forcément égaux , on observe souvent des petites différences sur des moteurs qui tournent parfaitement, une armoire de pompe d'irrigation moteur tri alimentée en 3 fils avec un transfo 380v entre deux phases,(cas très courant) les 3 courants ne sont pas égaux, le différentiel va sauter? même si l'installation ne présente pas de fuite à la terre?
Je comprends bien qu'en mono, l'appareil mesure le courant de la phase et le retour par le neutre et détecte toute différence, avec beaucoup de sensibilité, c'est son rôle, mais s'il n'y a pas de neutre?