Bonjour à tous
1°la formule exacte est pour montage etoile mais je crois que tu ne peux pas car tu as du 200V ce qui doit plutot etre du 230V à moins que tu sois au bout d'une ligne de 300m apres compteur!!
Preelle=UxIxracine de 3xcosphi pour un moteur avec un cosphi non négligeable je ne tiens pas compte du rendement du moteur dans le doute , c'est encore à voir, relis bien ta plaque de moteur
ou Papparente=400x20x1,732=13,856 KVA en utilisant les trois phases avec du 400v comme on a maintenant à la place du 380v et cosphi=0,7 soit puissance reelle= 10KWatt
Si tu as une machine avec un moteur de 7Kw, je pense que çà démarrera, si en usinage, pas à fond des possibilités de la machine, tu consommes 4Kw , ce sera bien le maxi, pendant ce temps ta femme oubliera que tu es à l' atelier et pourra repasser son linge!
Attention cependant si elle fait la lessive(4kw), çà pourrait disjoncter, créant des histoires, d'où l' expression laver son linge sale en famille!
2°Si tu montes en triangle on aura U=230v I=20A cosphi=idem
Papparente=UxIx3=230x20x3=13,800KVA encore soit puissance reelle10kwatt encore! Si tu as 200v tu auras 12 KVA soit avec cosphi=0,7 une puissance reelle en Kwatt de 8,4 un peu juste pour une machine de7Kw mais bien pour une machine de 4KW.
PS: si tu comptes ta puissance en chevaux , multiplie ta puissance réelle par 1,358 en gros par 1,3! Cà veut dire qu' avec une puissance réelle installée pour un moteur de 4kW tu peux avoir un moteur de 5,5Ch: pas mal!
A+
sapète1