Une mesure entre le neutre et une phase moteur ne donne absolument rien de significatif, le neutre et la terre sont au même potentiel donc c'est un peu normal que tu retrouve la même chose sr le chassis VU qu'il n'est pas à la terre.... comme on te dit de le faire
Le signal n'est pas merdique c'est du découpage sur une charge inductive, pour avoir la tension réelle il faudrait du truerms.
tu as quoi comme message d'erreur ?
je viens de relire si tu as 225V efficace avec 50Hz la broche ne va pas aimer longtemps
Reprend le réglage de ton variateur
au faite j'ai oublié de dire que l'on prend toujours méchamment le jus, et si je mets la terre le différentiel de la maison saute
et j'ai aussi oublié de dire que le vfd coupe aussi tout seul au bout d'un certain temps.
Une fois que le vfd a coupé la spindle tout seul, comme un grand, , j'ai pas mal de led en haut qui s'allume, et il faut quant meme que je fasse stop pour éteindre la led "erreur" sur la carte a l'intérieur (led difficile a voir, elle est sur le PCB)
Bonjour CNCSER
merci pour ton aide
je suis d'accord avec toi, je ne comprend pas moi non plus
je vais faire une photo pour le message d'erreur
je reviens
Un variateur balance jusqu'à 10 - 20mA de courant de fuite, pour moi la première chose à faire c'est de mesurer cette intensité, possible à l'oscillo avec trigger car ça va faire sauter et au multimètre ça risque d'être dur à lire
Plus ta fréquence de hachage est élevée plus il y a un courant de fuite important. Et pour ta sécurité si tu peux trouver un transformateur d'isolement en 230V ce serait mieux
D'après ce que vous dites, on a l'impression que vous liez le défaut à la fréquence.
A priori, cela n'a rien à voir au niveau du variateur tout au moins.
J'aurais plutôt tendance à incriminer la broche...