il faudrais verifier la programmation des fonctions sur LI1 et LI2 car si les contacts sur LI1 (qui va nul par d'ailleur mais j'imagine au +24) et LI2 sont colles en meme temps et que LI1 est en fonction stop alors ca risque de faire un "nst" sur le vario.
comme j'ai expliquer un peu plus haut, ce schema est un schema "a emmerdes", perso je vire le bouton "arret" de la ligne d'AU et le "marche" je l'appel "rearmement" et ensuite un bouton tournant sur LI1 (ou LI2) pour la commande marche.
essai de debrancher les contacts sur LI1 et LI2 l'un apres l'autre pour faire un essai par exemple.
j'ai regle un ATV312 cette apres-midi avec une fonction que j'avais jamais faite, entree en 0-10V mais inverser (0V=Fmaxi et 10V=Fmini)
j'ai cherche un moment
et a force j'ai trouve.
j'ai branche le 0-10V a l'envers donc en entree de 0 a
-10V (le "-" est important car le vario reconnait de -10 a +10V) et ensuite j'utilise le sommateur interne avec une consigne virtuel de +10V.
entree a 0V donne 0+10=10V donc Fmax et entree a 10V donne -10+10V=0V donc Fmini, ouf ! maintenant c'est