J'essaie de remettre en marche mon tour CN et j'ai un défaut d'alimentation des 2 drivers.
J'ai remonté un peu le circuit pour arriver au contacteur.
Je prends la tension sur les vis des borniers
J'ai bien 120VAC en entrée
0 en sortie.

Le contacteur est bien enclenché
Et quand la machine est hors tension, j'ai de la continuité (phase 1 avec phase 1 et phase 2 avec phase 2) quand je pousse le contacteur à la main

Edit :
La phase 1 contacte bien mais la 2 en fait il faut appuyer 'un peu fort' sur le contacteur et quand je le fais ça fait une étincelle à l'intérieur.

Après, est ce que c'est à cause des drivers qui arrivent ensuite ou pas, difficile de savoir je pense ?
1 ou 2 photos arrivent









 
Dernière édition:
R

Roland DENIS

Compagnon
grandes chance que ce soit l'état des contacts interne au contacteur ca doit pas mal avoir flashé la dedans
 
P

petit_lulu

Compagnon
salut,
en attendant, la "phase 2" tu la change de place avec les contacts N°5(L3) et 6(T3) vu que ce contact est libre (et neuf vu qu'il n'a jamais servit)
évite de le mettre sur les bornes 13 et 14, c'est un contact aussi mais il n'est pas de puissance.
n’oublie pas de commander un nouveau contacteur ... référence LC1D09B7 chez schneider, il n'est pas tout a fait pareil mais c'est la même chose.
pour info, la référence du tien c'est LC1D0910B7
 
V

vibram

Compagnon
Merci je n'avais meme pas pensé à changer les contacts de la phase 2. Parfois je me décois ....
J'essaie et je vous tiens au jus

edit: c'est reparti, merci bien
 