Bonjour,
J'ai acheté un variateur SIEMENS Micromaster 3 Ref : 6SE9213-6CA40.
C'est une version 0,75 kW entrée 220V mono, sortie tri 220V.
Je l'ai acheté neuf sur ebay et reçu dans un emballage d'origine, tous semblait OK.
Pour le configurer, je l'ai branché sans charge et j'ai réglé tous les paramètres pour mon moteur (très vieux, 1500 tr/min, 0,75 kW mais couplage étoile/triangle classique).
J'ai mis mon moteur en couplage triangle, branché directement sur le variateur et à la premiere mise sous tension, le disjoncteur 30 mA à sauté.
J'ai vérifié mon moteur à l'ohmètre, 5.6 ohms sur chaque branche et aucun point relié à la terre.
J'ai rebranché le variateur sans la charge et de nouveau tout saute.
J'avais au préalable vérifié si il n'y avait pas de court-circuit en entrée et en sortie et tout est OK à l'ohmètre.
Après l'ouverture du boitier, un examen visuel n'a rien donné, tous les composants semblent OK, pas de trace de chauffe, les MOVs sont OK, ...
Avez-vous des idées sur le type de panne ?
Y-a-t-il une mise en défaut particulière sur ce type de variateur ?
Toutes les suggestions sont les bienvenues avant que je casse ma tirelire pour un nouveau variateur.
[Solution]
Le problème venait du type de disjoncteur qui n'était pas adapté à mon variateur.
Résolu par l'installation d'un disjoncteur Legrand 'HPI' acheté sur ebay (71€ FDP inclus quand même).
Référence du disjoncteur: 086 85 pour la version 40A.
Rappel de quelques règles de sécurité
Ne jamais débrancher la terre d'un appareil pour une utilisation normale
Ne jamais tirer une prise en amont du disjoncteur 30mA, votre survie en dépend en cas de problème électrique
[Humour]
Une dérogation pour chris74 qui à le droit d'installer un différentiel 500 mA à ces risques et périls .
[/Humour]
J'ai acheté un variateur SIEMENS Micromaster 3 Ref : 6SE9213-6CA40.
C'est une version 0,75 kW entrée 220V mono, sortie tri 220V.
Je l'ai acheté neuf sur ebay et reçu dans un emballage d'origine, tous semblait OK.
Pour le configurer, je l'ai branché sans charge et j'ai réglé tous les paramètres pour mon moteur (très vieux, 1500 tr/min, 0,75 kW mais couplage étoile/triangle classique).
J'ai mis mon moteur en couplage triangle, branché directement sur le variateur et à la premiere mise sous tension, le disjoncteur 30 mA à sauté.
J'ai vérifié mon moteur à l'ohmètre, 5.6 ohms sur chaque branche et aucun point relié à la terre.
J'ai rebranché le variateur sans la charge et de nouveau tout saute.
J'avais au préalable vérifié si il n'y avait pas de court-circuit en entrée et en sortie et tout est OK à l'ohmètre.
Après l'ouverture du boitier, un examen visuel n'a rien donné, tous les composants semblent OK, pas de trace de chauffe, les MOVs sont OK, ...
Avez-vous des idées sur le type de panne ?
Y-a-t-il une mise en défaut particulière sur ce type de variateur ?
Toutes les suggestions sont les bienvenues avant que je casse ma tirelire pour un nouveau variateur.
[Solution]
Le problème venait du type de disjoncteur qui n'était pas adapté à mon variateur.
Résolu par l'installation d'un disjoncteur Legrand 'HPI' acheté sur ebay (71€ FDP inclus quand même).
Référence du disjoncteur: 086 85 pour la version 40A.
Rappel de quelques règles de sécurité
Ne jamais débrancher la terre d'un appareil pour une utilisation normale
Ne jamais tirer une prise en amont du disjoncteur 30mA, votre survie en dépend en cas de problème électrique
[Humour]
Une dérogation pour chris74 qui à le droit d'installer un différentiel 500 mA à ces risques et périls .
[/Humour]