Bonjour à tous,
je trouve ce sujet des défauts de courants différentiels et l'emploi de variateurs très intéressant.
J'utilise depuis 7 ans deux variateurs, un Hitachi J100 dans un atelier, sur 3 tours ( 3 inverseurs en sortie) et un autre Siemens sur ma fraiseuse.
L'hitachi est alimenté via un ordinaire 30 mA qui n'a jamais occasionné d'ouverture suite à un défaut du variateur.
Par contre, j'ai effectivement eu ce problème d'ouverture du différentiel 30 mA alimentant le Siemens.
Pour résoudre ce problème spécifique au variateur Siemens, j'ai effectivement monté une alimentation spécifique via un 100 mA .
Il est peut être bon de souligner que les installations, assez fournies en matériels engendre des courants de défauts, de quelques mA.
Ces défauts quasi permanents, ne font que diminuer la sensibilité à laquelle est soumise le DDR.
30 mA dans une installation ordinaire, simple , c'est bien, mais dans bons nombres de cas, c'est léger. Sur un de mes DDR, 10 à 15 mA supplémentaire de défaut suffisent à une ouverture DDR...
Sans vouloir faire de pub, une bonne note au J100 !!
Mais il doit y en avoir d'autres !