Bonsoir,
le déclenchement du 30 mA a été souvent évoqué sur Cyberbricloeur / Electricité.
La notice du mien (qui n'est pas un Siemens) précise qu'un différentiel 30 mA peut sauter. Je n'ai pas eu le problème.
Les électrotechniciens sur Cyber précisaient qu'il n'y avait pas de souci en indutriel parce que les différentiels y sont des 300 mA (ou 500, sais plus), et non des 30 mA.
Problème connu donc.
Avec Google, on trouve des trucs :
un bouquin sur le sujet ; l'introduction dit "Les variateurs de fréquence produisent cependant, par nature, un courant de fuite (sur le fil de terre) qui n'est pas négligeable" :
http://www.lavoisier.fr/notice/fr419244.html
Ici, il est dit qu'il faut un inter diff "type A" au lieu du "AC" classique :
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/ ... entiel.htm
Ou encore un document de Schneider Télémécanique consacré à ce sujet :
http://www.telemecanique.com/85256E5400 ... g998fr.pdf
Sur une notice d'un Omron, on peut lire qu'il lui faut un différentiel mini 200 mA (en domestique, c'est 30 mA !!! Dans ce cas ça pètera dans 100 % des cas, sans que varia soit défectueux) :
"• Disjoncteur différentiel:
Sélectionnez un disjoncteur différentiel qui n’est pas influencé par les hautes fréquences. Pour éviter tout mauvais fonctionnement, le courant doit être supérieur ou égal à 200 mA et le temps opérationnel doit être
supérieur ou égal à 0,1 seconde.
Exemple:
Série NV de Mitsubishi Electric Co., Ltd (fabriquée à partir de 1988).
Série EGSG de Fuji Electric Co., Ltd. (fabriquée à partir de 1984)."
Les liens sur ce sujet se chiffrent en centaines si on fait une recherche avec Google sur l'expression suivante :
"variateur de fréquence" différentiel
Les variateurs de fréquence, ça fuit toujours un peu, beaucoup, à la folie, etc. à la terre...
Lis bien en détails la notice de ton Micromaster ; le cas échéant, tire une ligne supplémentaire avec un différentiel dédié - et dimensionné en fonction des indications de Siemens - direct sortie de compteur