Bonjour Reynald2708
La tension de la bobine 24 vdc est complètement indépendante de la tension commutée par les contacts qui peuvent être en alternatif
avec des tensions différentes.
Ce qu'il faut, c'est bien respecter la tension continue ou alternative de la bobine (par construction , le circuit magnétique n'est pas identique)
Le constructeur donne des informations sur le courant max et la tension max prévue pour la commutation ( isolement entre lame et surface de contact pour l 'intensité qui impose un nbr de manœuvre avant remplacement, qualité des métaux, revêtement nickelé, doré)
Si sur les contacts , on commutte du 24v alternatif ou continu, les courants sont en général plus importants et donc bien respecter les données constructeur.
Un autre point important: quand on commute du courant continu, il y a souvent des arcs au niveau de la commutation et donc les contacts ont une durée
de vie moindre (c'est d'autant plus vrai pour les tensions elevées, avec un entretien de l'arc pendant la coupure...)
Une application de l'arc electrique: la soudure à l'arc.
Cldt, cf63.