Bonjour,
oui, si vous mettez un contacteur , il faut une source d'énergie pour exciter la bobine de ce contacteur ...
si vous avez déja une commande en 24V avec un transfo 220/24 : prendre un contacteur avec bobine 24V et insérer le contact du relais de la carte en série entre un coté du 24V et la bobine , relier l'autre borne de la bobine a l'autre coté du 24V (vérifiez au passage si c'est du 24V alternatif , ou du 24 V continu , choisir la bobine pour le bon type de courant , pobine pour alternatif si c'est du 24V alternatif )
si vous n'avez pas de transfo et donc une commande en 220V uniquement : prendre un contacteur avec bobine 220V et insérer le contact du relais de la carte en série entre la bobine et un pole du secteur (en principe la phase) et relier l'autre borne de la bobine a l'autre pole du secteur (en principe, le neutre)
la question du type de courant ne se posera pas puisque le courant du secteur que délivre E D F c'est forcément de l'alternatif !
le montage nécessite donc une source d'énergie, pouvant être le secteur, ou être un transfo, et se réalise comme pour commander une lampe avec un interupteur (le contact du relais carte jouant le rôle de l'inter)
Si on réalise la commande en 220, puis un jour on change d'avis sur la tension de commande, la quasi totalité des contacteurs ont une bobine interchangeable, ce qui permet , si un jour on souhaite réaliser une commande en 24V , de conserver le contacteur existant en changeant seulement la bobine (ôter la bobine 220 et monter une bobine 24V a la place)
sloup