Re-bonsoir Picolo51
Je ne suis pas du tout actionnaire chez eux, ce serait même le contraire
... mais tout simplement parce que ce Fournisseur a une bonne presse auprès de nos amis du forum.
Concernant le thermique, ton nominal étant à 15 A, choisis le modèle 13 à 18 A.
Tu as écrit : .../... je pensais mettre juste un interrupteur...
Ce n'est pas la bonne solution, dans ce cas ton moteur ne serait pas du tout protégé.
Si tu tiens absolument à mettre un interrupteur,
et si tu as de la place dans ton tableau électrique, je te propose cette alternative toute aussi correcte :
* pour la protection moteur, un disjoncteur moteur type R22 pour environ 32 Euros ici :
http://www.technic-achat.com/disjoncteu ... 32R_XX.cfm
* pour l'interrupteur de commande (à proximité immédiate de ta machine) pour environ 20 Euros ici :
http://www.technic-achat.com/coffret-se ... 69XXXX.cfm
Comme tu vois, les solutions ne manquent pas.. et pour un budget très raisonnable.
A ta dispo si +