BK_Bruno a dit:
Quelle est la raison la plus possible?
Est-ce un problème de capteurs ?
Est-ce un problème de paramètres internes ?
si c'est le cas pourquoi aucune alarme s'affiche ?
Bonjour,
La raison la plus probable est en effet un problème de capteur.
Pourquoi n'y a t il pas de message d'erreur ?
Normalement si le programme automate est bien réalisé, il doit y avoir une tempo (timeout) à chaque étape de positionnement du changeur.
Si l'état des entrées du changeur n'autorise pas le passage à l'étape suivant, ce timeout doit normalement prendre le relais et déclencher un message d'erreur.
Donc l'abscence de message provient soit d'un défaut de conception du programme automate, soit d'une tempo trop longue (peut être modifiée par un intervenant...)
Essayez de regarder vos paramètre 4110.xx à la recherche d'un commentaire du genre ;Timeout TC ou ;tool changer timeout, ou autre...
Bonjour,
Voila la section des parametres 4110
;MP4110 Time for PLC timers T0..T47
;Input [PLC cycles 21ms]
MP 4110.0 : 30 ;T0 FEED HOLD CON PORTE APERTE
MP 4110.1 : 100 ;T1 COPPIA MASSIMA MANDRINO
MP 4110.2 : 200 ;T2 TEMPO ALLARMI TEMPORIZZATI
MP 4110.3 : 30000 ;T3 TEMPO PAUSA CICLO LUBRIFICAZIONE
MP 4110.4 : 31000 ;T4 TEMPO POMPATA CICLO LUBRIFICAZIONE
MP 4110.5 : 65535 ;T5 DELAIS POUR ALARME DE PRESSION D,AIR PRINCIPAL
MP 4110.6 : 65535 ;T6 DELAIS POUR ALARME DE PRESSION D,AIR DU SPINDLE
MP 4110.7 : 150 ;T7 TEMPO TENDICINGHIA ON/OFF
MP 4110.8 : 120 ;T8 TEMPO ATTESA FERMATA MANDRINO
MP 4110.9 : 120 ;T9 TEMPO RIAVVIO MANDRINO
MP 4110.10 : 50 ;T10 PERIODO DI LAMPEGGIO SEGNALE RIAVVIO CICLO
MP 4110.11 : 120 ;T11 TEMPO AVVISO ACUSTICO
MP 4110.12 : 20 ;T12 RITARDO DISABILITAZIONE ASSI PER EXTRACORSA
MP 4110.13 : 500 ;T13 PAUSA DISABILITAZIONE SOFTKEY
MP 4110.14 : 0 ;T14
MP 4110.15 : 100 ;T15 TIMER ALLARME FLUSSOSTATO CAMBIO GAMMA
MP 4110.16 : 300 ;T16 TEMPO CHECK PROX EVAC. INTASATO
MP 4110.17 : 20 ;T17 TEMPO PENDOLAMENTO ORARIO
MP 4110.18 : 30 ;T18 TEMPO PENDOLAMENTO ANTIORARIO
MP 4110.19 : 3000 ;T19 CONTROLLO TEMPO MAX PER CAMBIO GAMMA
MP 4110.20 : 30 ;T20 TEMPO CONTROLLO FINE MOVIMENTI MAGUT
MP 4110.21 : 500 ;T21 RITARDO ALLARMI PT100 DOPO CSA
MP 4110.22 : 500 ;T22
MP 4110.23 : 65535 ;T23 DELAIS ALARME HAUT NIVEAU COOLANT
MP 4110.24 : 0 ;T24
MP 4110.25 : 0 ;T25
MP 4110.26 : 50 ;T26 RITARDO SBLOCCAGGIO UTENSILE
MP 4110.27 : 50 ;T27 RITARDO BLOCCAGGIO UTENSILE
MP 4110.28 : 50 ;T28 RITARDO PRIMA DEL BLOCCAGGIO UTENSILE
MP 4110.29 : 50 ;T29 TEMPO ROTAZIONE PINZE
MP 4110.30 : 150 ;T30 RITARDO ALLAMI IDROSTATICA
MP 4110.31 : 300 ;T31 ATTESA IDROSTATICA PRIMA ACCENSIONE
MP 4110.32 : 100 ;T32 TEMPO TIMEOUT INGRANO CAMBIO GAMMA
MP 4110.33 : 100 ;T33 TEMPO CONTROLLO CAMBIO G1 -> G2
MP 4110.34 : 100 ;T34 TEMPO CONTROLLO CAMBIO G2 -> G1
MP 4110.35 : 0 ;T35 TEMPO SOFFIAGGIO IN M15
MP 4110.36 : 50 ;T36 TEMPO RITARDO DISABILITAZIONE ASSE C
MP 4110.37 : 50 ;T37 RITARDO SPEGNIMENTO C.IDR. MAGAZZINO
MP 4110.38 : 9000 ;T38 TIMEOUT C.IDR. MAGAZZINO
MP 4110.39 : 100 ;T39 TEMPO RITARDO ALLARMI ASSI
MP 4110.40 : 100 ;T40 TIMER RITARDO VISULIZZAZIONE MSG. PT100 TESTA
MP 4110.41 : 0 ;T41
MP 4110.42 : 0 ;T42
MP 4110.43 : 300 ;T43 TEMPO RITARDO ALLARMI ASSI DIGITALI
MP 4110.44 : 50 ;T44 TS_LANCIO SUBMIT
MP 4110.45 : 300 ;T45 TEMPO CONTROLLO CHIUSURA
MP 4110.46 : 50 ;T46 TEMPO RITARDO ABILITAZIONE ASSI
MP 4110.47 : 9000 ;T47 TS_LUBR. GRASSO
;--------------------------------------------------------------