PD070 : tu as 4 modes de commande de vitesse.
0 : le variateur génère une fréquence en fonction d'une tension appliquée sur VI pouvant varier entre 0 et 10V ; 0V pour le minimum, 10 V pour la fréquence maxi
1 : même chose, mais la tension de commande doit être comprise entre 0 et 5V
2 : dans ce mode, ce n'est aps une tension qui commande, mais un courant injecté sur l'entrée AI. Ce courant est produit par une source de courant (voir ce terme, et les caractéristiques de ce genre de source sur Wiki par exemple) ; en mode 2, le courant varie de 0 à 20 mA, 0 mA pour la fréquence mini, 20 mA pour la fréquence maxi
3 : idem, mais le courant pour la fréquence mini est alors de 4 mA.
4 : un mix des deux, je ne connais pas l'intérêt.
Attention : en cas de commande en courant (modes 2 et 3), l'entrée de commande est AI, et non VI. Ca peut être la cause de ton problème ? Et si ta carte commandait le variateur en courant ?
PD071 : Ce paramètre introduit une certaine "inertie" dans la commande, ça amortit les variations brutales. Plus le nombre est élevé, plus la réponse est molle quand tu tourne le potard ou que ta carte de commande fait varier la tension (ou le courant).
PD072 : C'est simplement la fréquence maxi que tu obtiendras grâce aux entrées analogiques (en tension ou en courant)
PD073 : C'est la fréquence mini que tu obtiendras grâce aux entrées analogiques (en tension ou en courant)
PD074 à PD076 : ça sert à créer une "courbe de réponse" en fréquence par rapport à la valeur de la tension ou du courant sur l'entrée analogique concernée. Tu n'en as pas besoin. Ca ne sert qu'en régulation, par exemple pour une pompe que tu veux asservir en pression.
Set by communication ports. Operating frequency is given via the serial communication : dans ce cas, le variateur est entièrement pilotable par le port série (RS+ et RS-). Il faut un pilote logiciel spécifique. Il existe un pilote et une carte d'adaptation PS232 -> RS485
Maintenant, et surtout, tu nous dis pas tout ! On apprend que tu as un potard sur la variateur (ce n'est pas courant). Ben faut choisir. Le potard interne ou l'entrée analogique. Alors, tu ouvres vite fait ton bronnzingue, et tu lui cloques le jumper dans la bonne position pour désactiver le potard de façade.
J'ai l'impression que tu n'as pas la bonne doc. Parce que dans la vraie doc, c'est indiqué. Ta doc, elle se présnete sous la forme d'un pdf avec le texte en une colonne, ou en deux colonnes ? Je parie que tu as le torchon en simple colonne !
Mets le jumper magique comme sur la photo, c'est à dire à gauche, pour désactiver le potard.
Déjà, vérifie ça, il est à peu près sûr que ton problème, c'est ce jumper.