Ok merci pour cette réponse ultra rapide. Je pensais que l'entrée Ai2 était l'entrée en courant 4-20mA.
Pour le cablage par BP poussoirs je vais essayer samedi et reviens vers vous si besoin.
Encore merci, bonne journée.
Patrick
Je viens de re-regarder, en fait ça dépend des modèles (puissance).
Mea culpa concernant les petits modèles de 0.75 à 4kW :
- Ai1 potar d'origine de la façade ou entrée analogique externe 0-10V si changement de position du cavalier J9.
- Ai2 entrée analogique 0-20mA
J'avais encore en tête le dernier cablage réalisé avec un modèle 7.5kW ou AM était d'ailleurs noté Ai3...
Sur les gros modèles de 4 à 630kW :
- Ai1 potar d'origine de la façade ou entrée analogique externe si changement de position du cavalier J9.
Si entrée analogique externe : 0-10V ou 4-20mA par changement du cavalier Ai1
- Ai2 entrée analogique 0-10V ou 4-20mA au choix par changement du cavalier Ai2
- AM entrée analogique 0-10V ou 4-20mA au choix par changement du cavalier AM
En bref se référer au manuel de son convertisseur et à ce qui est écrit sur le bornier de ce dernier, c'est encore le plus simple.