sur un vfd de meme puissance ça sera parfait , il ne sera pas souvent a 4kw de consomation , ce sera uniquement sur de GROS usinage avec de grosse passe et de grand diametre
reste a voir si ton Electricité du bâtiment est assez balèze pour suivre a pleine charge (20 ampere mono , et vfd pour ne pas avoir le pic de courant de démmarage qui lui fera sauté des disjoncteur faible , ou a courbe "habitation")
Le couplage d'un moteur en étoile ou en triangle ne change pas sa puissance (si alimenté à la tension correspondante).
Un variateur de fréquence ne modifie pas la puissance du moteur sauf lorsque le moteur est utilisé à une fréquence autre que celle pour laquelle elle est définie (à 50 Hz ce sera la puissance indiquée sur la plaque).
Le plus important pour définir le variateur c'est le courant nominal du moteur pas la puissance. Normalement la puissance indiquée sur un VFD est la puissance apparente en KVA (produit de la tension par le courant maxi, ce n'est pas la puissance disponible à l'arbre du moteur).
Nota : Le rendement d'un VFD est en général supérieur à 95%.
Oui, ça obligerait à passer au triphasé. Refaire la distribution électrique ne serait pas hyper complexe, car l'électricité de la maison est organisée selon 3 plans verticaux (murs), aussi bien pour l'éclairage que pour les prises, et que tous les départs se trouvent en sous sol, dnas le même...
www.usinages.com
Encore un qui sait barrer et qui est maintenant considéré comme un con par certains
Dans sont post jf explique pourquoi un couplage étoile alimenté avec la tension prévue pour un couplage triangle divise la puissance par 3.
L'utilisation d'un VFD mono 230V vers tri 230V ne fait pas perdre de puissance au moteur à la condition que le moteur soit couplé en triangle pour une tension de 230V tri. Evidemment si on fait un couplage étoile (donc pour une tension de 400V tri) et qu'on alimente le moteur en 230V tri il y aura beaucoup moins de puissance avec même quelques risques pour le moteur...
J'ai récupéré le moteur. 130€
J'ai ouvert la flasque supérieur, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait beaucoup de tour ce moteur, c'est comme neuf dedans.
ha sympa le moteur , il a des option aussi , enfin si il en est équipé , la seul qui peu etre utile c'est la T , thermistor , pour brancher sur le VFD si il est équipé de cette entrée , comme ça il surveille la température du stator et baisse le courant si ça chauffe (bon ça va pas chauffer des masse pour un usage amateur , mais ça rassure de ce coté )
bien les télémécanique et co sont fabriquer en partie en chine , certaine grande marque totalement en chine , mais si tu prend une marque chinoise tu achete du matos sans "cahier de charge" donc c'est fabriquer a la chaine sans test , c'est pas "cher" sur une serie tu auras peu etre des bon , mais tu peu tomber sur un "mauvais" , apres selon le vendeur certain chipote pas et te renvoie un second sans demander de retour de l'autre ( trop de frais pour eux ! )
en vfd chinois je n'ai personellement que l'essais de mon micro vfd de 400watt qui fait tourné le moteur des avance de 250watt ( régler pour limité le courant ) hormis qu'il est totalement en chinois dans son "petit" mode d'emploi une fois régler il fonctionne tres bien sans faille jusque ici
c'est certain qu'il faut !!!!! par contre ne pas déraper .... un outil sorti à l'époque était fait pour durer , avec les composants de l'époque , au prix bien haut pour ne pas être au final pour " grand public " ; pas de sauce à commercial
les var actuels sont tout le contraire : guerre commerciale mondiale ; ce qui entraine un deal entre les dernières techniques , oui , mais le souci majeur du moins cher ; et donc le " fait pour durer " est en veilleuse
donc pas trop facile de trancher
A++
le top etant un vfd de marque et "neuf" si possible ou du moins un qui n'as pas tourné non stop 25ans de suite ! , les chinois il faut prendre en considération que , soit il iras tres bien et longtemps , soit il posera des soucis dés la mise en route ou un peu apres
prend aussi en compte que un vfd "pro" sa puissance de sortie est nominal et pas celle max , exemple un vfd de 2.2kw de marque auras un triple demis pont de puissance qui peu tenir 4kwatt continu sans broncher ( et plus en peak bien sur ) la ou le chinois de 2.2kw auras le meme composant qui ne tiendras que 2.5kwatt en continu ! (certain sont meme des 2kwatt max poussé a 2.2kw .... ) sans parlé que les "marque" utilise des IGBT concus pour cela , et que les vfd chinois c'est bien souvent des composant séparé ou un igbt "douteux" , bien que l'avantage des composant séparé c'est que c'est plus façilement réparable ou modifiable si besoin (mais la il faut avoir des connaissance approfondie en éléctronique donc a ne pas faire si on ne connais pas ! )