mach3 n'a plus de limite ...et c'est un problème !

  • Auteur de la discussion maitremad
  • Date de début
M

maitremad

Apprenti
Bonjour à tous.
Problème simple mon Mach3 ne veux plus activer L'arrêt d'urgence quand je dépasse une limite.
Explication je ne garde qu'un pin pour l'exemple le 1
je dis à mach 3 que le pin1 de ma carte va aux Z++ ... je regarde le tableau diagnostique la LED jaune est éteinte, et quand j'enclenche mon Switch la LED du Z++ passe en jaune... Donc Parfait !!!

Mais ... mais ... Rien d'autre ne se produit ... l'arrêt d'urgence reste intact !
J'en déduis donc que c'est bien Mach3 le problème.

Ma carte : InterpCNC 2 - 3 axes de soprolec
je ne sais pas si cela a un rapport mais sur cette carte l'arrêt d'urgence se branche en direct et n'est donc pas à paramétrer sur mach3.

Avez une piste à creuser ?
 
D

dyson

Compagnon
La ligne de config du Z++ est bien coché verte (enabled) ?
Contactes soprolec, il est très réactif lorsqu'on lui pose une question.
 
P

pascalp

Compagnon
Est-ce que tu as bien configuré le pin d'entré E-stop. Éventuellement, dans l'exemple, le même pin sur Z++ et E-stop.


" je ne sais pas si cela a un rapport mais sur cette carte l'arrêt d'urgence se branche en direct et n'est donc pas à paramétrer sur mach3. "
Si tu ne paramètre pas l’arrêt d'urgence au niveau mach3 pourquoi vouloir qu'il y ait une quelconque réaction de sa part.
 