Bonjour,
On tourne depuis des années avec des groupes de 12 kva, on fait tout avec, machines, souder, éclairage. Penses que le rendement ne dépasse pas 30% donc tu vas avoir un gros chauffage: 40 kw. Même dans un grand sous sol, ca chauffe. Il faudra ventiler. Il te faut aussi une bonne cheminée: au démarrage le groupe émet des suies noires désagréables à respirer. Et de toute façon ca sent le mazout dans le coin. Et aussi: les groupes ne sont pas éternels, comme les moteurs de véhicules dont ils sont issus. Après environ 5000 heures ca devient fragile. Il faut penser à l'économiser et l'éteindre dès que l'on en a plus besoin, par exemple avoir les petites consommations sur batterie et onduleur, le groupe recharge la batterie quand il tourne.
Salutations