Groupe électrogène

STANOR
Compagnon
11 Juillet 2009
799
Belgique SH
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour,
J'ai un groupe électrogène 3 phases + neutre 400V 20 KVA, je l'utilisais de temps en temps à l'atelier,
Je voudrai maintenant l'utiliser pour alimenter toute la maison en cas de coupure de courant, à l'atelier c'était des gros consommateurs de courant ne craignant pas trop les variations de tensions, cela n'est pas le cas pour l'habitation.Le groupe sera faiblement sollicité et dans ce cas la tension monte à +/- 440V (à vide sans consommation).
Quelle serait la solution pour avoir une tension convenable acceptée par différents consommateurs électroniques sans dommages pour eux.
Un régulateur ou stabilisateur de tension ferait-il l'affaire ou une solution financièrement plus acceptable est-elle possible.
Merci, bon dimanche à toutes et à tous.
 
Dernière édition:
franc-x-marc
Compagnon
16 Août 2014
2 121
Alpes Maritimes
Salut

une photo du groue pourais aidé... Certain groupe possede des regulateur mecanique qui stabiliser le regime moteur de façon a avoir du 50hz ( 1500 ou 3000 trs)
Par cette regulation la tension et donc aussi stabilisé mais peut varié l'ors de la mise en marche ou aret de grand consomateur...

Imagine ton groupe alimenter que les lumiere et le frigo de ta maison...
Tu met en route ton four electrique ... Ton groupe va ralentir une demi seconde puis oe regulateur va jouer sur l'acellerateur pour pallier a ce manque de puissance... A la fin de la cuisson ton four s'eteind ton groupe va legerement accéleré.. Le regulateur va fair l'inverse reduire l'acceleration...

C'est pendant ces phase que la tension varie...

Mais bon avec un groupe de 20kva.... Si tu utilise que 5kva pour ta maison tu risque de pas d'avoir beaucoup ce genre de variation...

Sinon pour la regulation electronique..

La solution economique et de recuperé des onduleurs on-line de bonne puissance qui possede desregulateur de tension a l'interieur...
 
slouptoouut
Compagnon
1 Avril 2010
5 124
planète terre
Bonjour,

...Et les bons vieux régulateurs de tension a fer saturé ??? (avec des autotransfo travaillant en saturation , d'ou leur nom, et des gros condensateurs ...appareils qui pèsent un âne mort , et n'intéressent plus personne...ou en amuse quelques uns, parfois, sur des forum de muscu !? )

Les "petits" de 200 à 400VA, destiné aux vieux télés cathodiques a tubes , conviendrais pour protéger et stabiliser de petits consommateurs, hifi, informatique, téléphone...Et les gros , de plusieurs KVA, destinés aux labos photo argentiques, conviendrais pour le gros électroménager , la chaudière, etc ...

Ces appareils sont souvent trouvables pour une bouchée de pain, car , à l'ère du numérique ...Plus personne n'a de vieilles télé cathodique a tubes ! et plus personne ne développe de photos argentiques !

sloup
 
STANOR
Compagnon
11 Juillet 2009
799
Belgique SH
  • Auteur de la discussion
  • #4
RE...
Merci pour l’intérêt porté à ma question.
Voila des photos,mais seront-elle parlantes???
DSCF1463.JPG
DSCF1464.JPG
DSCF1465.JPG
DSCF1466.JPG
 
jetpack2013
Compagnon
27 Juin 2013
3 048
mg-401majunga
bonjour
n'as tu pas sur ton panneau de raccordement deux prises en 220 mono ?les bleues , avec un groupe comme le tient tu peut alimenter un immeuble entier , ça vas pas etre tres economique en go !
pour la regulation ici on fait comme dit plus haut gros onduleur pour informatique 1 a 5kva on trouve dans les quinquailleries (ici) ça marche assez bien avec les petits groupes de secours qu'on utilise ici ,on pousse le vice jusqu'à changer les batteries des onduleurs par des batteries de camions l'onduleur charge la batterie quand ça coupe t'as toujours du jus pour quelques heures et plus besoin du groupe
cordialement
nico
 
STANOR
Compagnon
11 Juillet 2009
799
Belgique SH
  • Auteur de la discussion
  • #6
RE...
Il n'est pas question d'économies, le groupe tournera quelques heures par année durant les coupures de courant qui sont souvent de courtes durées, comme je l'ai et que l'installation électrique me permet d’inverser les sources d’alimentations pourquoi ne pas en profité.
Je n'y crois pas de trop, mais si de l'hiver nous devions être sans courant pour des périodes plus importantes, cela serait un plus.
Un onduleur, je connais le principe mais sans plus, pourrait-il jouer le rôle de stabilisateur de tension?
Si on en revient à l'économie je suis aussi de ton avis, il ne serait pas sage d'en faire usage pour de longues périodes.
A+
 
dubleu
Compagnon
1 Février 2016
3 100
apparemment c'est une version moderne qui dois fournir un courant de qualité stable je poserai la question au fabricant si tu à besoin de filtré le courant pour les appareil électronique

pour les version amateur y compris avr tu dois en principe ajouté un redresseur électronique pour tous ce qui touche à l"électronique

pour le reste la régulation électronique du groupe suffit
 
STANOR
Compagnon
11 Juillet 2009
799
Belgique SH
  • Auteur de la discussion
  • #8
Je n'ai fais aucunes mesures autres que la lecture du voltmètre du groupe, la chose qui me tracasse avant de faire des bêtises c'est que la tension est nettement supérieur à 400V lorsque le groupe tourne sans charge, si le groupe alimente l'habitation, il y aura des périodes de très faible consommation qui peuvent être assimilées à un fonctionnement sans charge, la tension alors fournie risque de nuire aux divers éléments électroniques restés en service ( alarme, caméras,télécommande portail, tv...)
Voila l’essentiel de ma question.
A+
 
mwm
Compagnon
22 Mars 2014
3 380
FR 63630
Bonjour,
les régulations des groupes actuels sont essentiellement électroniques, ce qui ne facilite pas les réglages fins si on n'a pas le schémas et les valeurs de consigne à appliquer,
Sur les vieux groupes, on avait moins de soucis p c qu'ils avaient un"governor mécanique" qui agissait sur la pompe d'injection ou la commande d'injection dès que le moteur se chargeait de la puissance à fournir donc il ralentissait un peu mais aussi vite compensé,,
On avaient une génératrice entraînée en bout d'arbre et réglable en tension pour que l'alternateur débite exactement la tension demandée par un rhéostat d'excitation, p c que l'on sait que les lampes survoltées par exemple ne dure pas longtemps,,,
Plus de 400 V au voltmètre?
2 choses possibles, ou le Voltmètre déconne complètement, cela arrive
ou bien le régulateur a été déréglé pour tourner avec une tension acceptable en fin de ligne, surtout pour les postes à souder dans les chantiers
Ouvrir le boitier prendre des repères et bouger les réglages pour avoir une tension correcte,
 
fjackson52
Ouvrier
2 Août 2009
278
Belgique
Bonjour,
Je ne sais pas s'il y a un filtre dans votre groupe mais je me méfierais quand même d'alimenter des appareils électronique.

Forme de l'onde d'un groupe américain(ancien) sans régulation et d'un groupe plus moderne équipé d'un onduleur interne.

Cordialement.

Jacques
Mesures.jpg
Tension osc. cotée EU20i.jpg
 
dubleu
Compagnon
1 Février 2016
3 100
t u dois pouvoir réglé les tension de sortit par potar sur la carte si ce principe les hertz étant par le régime moteur encore que la aussi une carte peut faire la correction

prend le temps d'appelé le fabricant il te donnera la marche a suivre certain groupe dispose de système automatique pour basculé ceux ci parfois intègre aussi un régulation fine de la tension ce qui te permet de ne pas avoir à surveillé les coupures
 
STANOR
Compagnon
11 Juillet 2009
799
Belgique SH
Merci pour les infos, je vais contacter le fabriquant pour voir ce qu'il en dit.
Prendre des mesures oui,mais mis à part une mesure de tension je ne sais rien faire d'autre, en principe elle ne fera que confirmer la lecture de voltmètre du groupe, demain je vais faire cette mesure par acquit de conscience mais je suis persuadé que les résultats seront identiques.
A+
 
ZAPJACK
Compagnon
4 Juillet 2010
2 983
Namur (B)
Normalement ce genre de groupe moderne possède une régulation électronique.
C'est sans doute Euromat qui te l'as vendu car il y avait un problème de ce côté là, sans doute qu'il faut changer le régulateur à 2 ou 3000€ + MO
Peut-être faire réparer ce régulateur chez un électronicien spécialisé. Chez TVH, ils ont une division dédié à l'électronique.
Par contre côté moteur, pas de Pbs, 1700Hr, c'est juste rodé. Bien entretenu et correctement utilisé, il peut passer les 20.000Hrs
MAIS, 22kvA, c'est beaucoup trop gros pour un usage domestique, le moteur va s'encrasser à tourner en sous-charge
LZ
 
STANOR
Compagnon
11 Juillet 2009
799
Belgique SH
Oui , c'est bien Euromat qui est le vendeur, et tu as encore raison pour les problèmes de sous régimes, je les connais mais je n'ai pas d'autres solutions si ce n'est que le revendre et de prendre plus en rapport avec ma consommation, c'est une belle machine, je n'ai pas envie de m'en séparer.
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Moteurs thermiques et véhicules associés
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Moteurs thermiques et véhicules associés
Haut