Bonjour
OK pour le site de P.Démerliac avec qui j'ai eu qqs échanges dans le passé
Le circuit en question: des goûts et couleurs ... ça ne se discute pas! en étant conscient des limites d'une telle application
Pour avoir parfois, il y a !!!! déchargé de grosses capas haute tension > 10kV avec une perche de masse ..... voici qqs renseignements utiles.... peut-être?
Un condensateur est un élément réactif c'est à dire un élément où l'on peut stocker de l'énergie sans la dissiper, ici une charge électrique exprimée en Coulomb.
Q=CV avec Q= charge, C la valeur du condensateur et V la tension.
Lorsque le condensateur est chargé, la charge Q est stockée et conservée si l'isolation de C est parfaite.
Là se trouve en fait le problème. En effet, si l'on décharge brutalement C par un court-circuit (encore faudrait-il caractériser ce dernier puisque l'on va se trouver devant un phénomène en régime transitoire et donc complexe au vrai sens du terme)... j'essaie de ne pas compliquer la description.
Pendant le c/c, l'ensemble de la charge électrique veut transiter. Elle est freinée par une autre composante réactive, l'inductance des connexions de C et de la perche de mise à la masse MAIS surtout par les pertes R à l'intérieur de C.
Ces pertes dites ohmiques (effet Joule) vont provoquer un échauffement local presque instantané (les phénomènes thermiques sont en réalité souvent des retards purs). Certains points internes de la structure de C vont s'échauffer jusqu'à percer le diélectrique et empirer le phénomène (c/c interne) qui converge vers la destruction de C. Passée une densité de dissipation de l'ordre du W par cm carré, on se trouve alors face à un système quasi explosif. C est le plus souvent détruit et il vaut mieux ne pas être à proximité.
Il est donc judicieux de décharger un condensateur à travers une résistance adaptée ... ce que l'on appelle communément en électronique une constante de temps, capable de tenir tous les paramètres (temps de montée du courant, tenue en puissance et en T, absence de réactif pour éviter les rebondissements et autres phénomènes non linéaires etc....)
Les gens ayant travaillé sous de fortes puissances (on parle ici de dizaines de kW à MW, comme dans les modulateurs de radars longue distance tropo scatter, la radiodiffusion HF Mégawatt ou la Recherche) savent qu'il faut être très prudent avec cela
nb: sur certains condensateurs se trouve noté le courant I max ET à une F donnée (seulement!)
CDLT