Courant nominal du moteur

  • Auteur de la discussion bertin83
  • Date de début
B

bertin83

Apprenti
Bonjour à tous

pour régler mon altivar 312 j'ai besoin de rentrer la valeur du courant nominal du moteur.

Est-ce bien 2.8 ?


D'autre part je suis étonné qu'il ne demande rien à propos de la puissance du moteur, est-ce normal ?

Et dernière question en france c'est bien du 50 hertz ?


merci
 
T

Turbo Gros Michel S.A.

Compagnon
Bonjour,

- en France c'est du 50Hz, oui.
- Inom est bien 2,8A car tu es en 240V
- en donnant Inom du moteur et la tension de fonctionnement tu donnes indirectement la puissance du moteur, laquelle de toute façon n'a pas grand intéret pour le variateur : celui-ci doit protéger le moteur en fonction du courant qu'il consomme c'est tout.

A+

Emmanuel
 
C

Chani

Compagnon
+1... avec une nuance.. nous sommes en 230V (pas en 220V comme indiqué sur le tableau, et pas en 240 comme indiqué par TGSA )

++
 