Hé bien c'est ce qui a été fait , enfin plus ou moins :
DI2 et DI3 sont programmés pour faire respectivement la vitesse E1.01 et E1.02
Par contre, 50 (E1.01) et 100 (E1.02) ne sont pas des fréquences mais des
pourcentages de F0.08
Autre chose, le montage autorise d'avoir les deux relais enclenchés en même temps. Ce qui sélectionne E1.03, normalement à 0%, soit l'arrêt mais sous tension.
Par principe, je n'aime pas une situation de ce type où l'état visuel (arrêtée) de la machine ne correspond pas à la commande (= marche + DI2, DI3 activés) et, pire, moteur alimenté ...
Ce n'est pas vraiment dangereux dans la mesure où pour sortir de la situation, il faut passer par le BP d'arrêt mais je trouverais plus logique, soit d'avoir un interverrouillage PV/GV, soit de mettre en E1.03 la valeur 100 = GV