@arba
Merci pour ta réponse.
En effet cela fonctionne, je peux maintenant envoyer le signal "Run" sur le variateur de fréquence.
J'ai maintenant un autre problème concernant la gestion de la vitesse de la broche.
Les points ci-dessous ont été contrôlés :
- La sortie PPMV du contrôleur est en mode "0-10V" (page 35 du manuel ci-dessous)
- La commande de vitesse est en mode "Bornes de contrôle" (page 64 du manuel ci-dessous)
- La sortie "PMV" du contrôleur est connectée à l'entrée "O" du variateur
- La sortie "GND" du contrôleur est connectée à l'entrée "L" de la ligne du bas du variateur
Je vois donc varier la vitesse sur l'écran du variateur lorsque je change la vitesse de la broche dans le logiciel du contrôleur.
Par contre, lorsque je mesure au multimètre la tension entre les bornes "PMV" et "GND" du contrôleur, elle varie entre :
- 40.8 mV (millivolt) lorsque la valeur est à 0% (correspond à 100 Rpm dans le logiciel)
- 78.8 mV (millivolt) lorsque la valeur est à 100% (correspond à 24000 Rpm dans le logiciel)
Ce qui me donne sur l'écran du variateur, une vitesse entre :
- 1.56 Hz lorsque la valeur est à 0%
- 3.32 Hz lorsque la valeur est à 100%
Lorsque je pilote le variateur en mode "écran de contrôle", cette valeur varie entre 0 & 400 Hz (ce qui est correct à priori)
Savez-vous me dire ce que je dois modifier dans ma configuration pour envoyer un signal correct au variateur ?
Est-ce un problème de référence analogique incorrecte ?
Au plaisir de vous lire, meilleures salutations.
Nicolas