J'ai trouvé,
après avoir relu la doc, puis relu la doc, puis relu la doc, j'ai trouvé mon problème.
Il était bien caché le petit mot qui bloquait tout.
Dans les explications du Param 101.
Dans ce param, il est dit que si on est mode " 3 WIRES CONTROL", il faut raccorder en
X10:1 / X10:2 (DI01) par un contact à fermeture (dit Normalement ouvert)
X10:1 / X10:3 (DI02) par un contact à fermeture (dit Normalement ouvert)
X10:1 / X10:4 (DI03) par un contact à
ouverture (dit Normalement fermé)
Tout vient de là, c'est le seul endroit où j'ai trouvé cette information.
Ma borne "Marche", n'étant pas alimentée, le moteur ne pouvait se mettre en marche.
L'arrêt se fait donc en ouvrant ce contact.
C'était simple, mais c'est vraiment sibyllin dans cette doc, qui n'utilise d'ailleurs pas les termes que j'ai l'habitude de voir et utiliser, par exemple contact fermé, pour un NO...
Bref, ça fonctionne correctement, mais j'ai mis du temps, plus le quiproquo de doc MC07A et MC07B (voir #11).
Il fallait que je trouve, mais ça m'a fait retourner à l'atelier à 23:00 pour tester.
Maintenant je n'ai plus qu'a trouver et brancher le potar et trouver une résistance pour le freinage.