Je vais virer le pont de diode pour conserver l´alternatif.oui si on lit bien (à confirmer) le pont de diodes permettrait de sortir du 300V DC (continu) et non pas du 230 tri.
Cordialement
Guy
oui, mais alimenté en 450Voui si on lit bien (à confirmer) le pont de diodes permettrait de sortir du 300V DC (continu) et non pas du 230 tri.
Cordialement
Guy
C’est bien ce qui me semblait, après cela ne m’empêche de contacter le fabriquant qui existe toujours.La tension efficace de sortie redressée double alternance Urdeff vaut la tension efficace entre phases Uppeff * 1,414 * 0,95.
Ici Urdeff vaut 300 V, donc Uppeff = 300 / (1,414 * 0,95) = 223 V eff.
Par conséquent, si tu alimentes le secondaire en 220 V tu devrais obtenir au primaire 220 * (450 / 223) = 444 V
Mais bon, ça vaut le coup d'essayer, car si les tensions sont indiquée à pleine charge, en principe le rapport de transformation est calculé un peu fort pour compenser les pertes, de l'ordre de 5%.
Mais, alimenté à l'envers, le rapport de transformation joue en sens inverse et le transformateur devrait donner une tension plus faible de 5% en gros, donc 444 * 0,95 = 422 V à vide, et 422 * 0,95 = 400 V en charge et finalement tu devrais être bon.
On dit pas "redressée triple alternance" dans le cas du tri?La tension efficace de sortie redressée double alternance
Un transfo avec rien de branché au secondaire , en fait, c'est une self.Ou alors le VAR supportera juste l’alimentation du primaire ?
Je crois que l'on parle de redressement triphasé mono-alternance ou redressement triphasé double-alternance tout simplementOn dit pas "redressée triple alternance" dans le cas du tri?
Au boulot, j'avais récupéré des transfo tri 6kva, 50kg pièce. J'ai fait 100€ de revente de cuivre par transfo...Et les collègues qui me disaient "qu'est que tu vas faire de ça ?Récupère les vite, c'est sans risque, rien que le prix du cuivre...
https://www.usinages.com/threads/variateur-et-moteur-tampon.144631/ post 15C'est quel post?
Jusqu'à 2000€(de mémoire) par an, pas de soucis . On trouve des documents sur le site des impôts qui parlent des revenus exceptionnel...les ferrailleurs te payent par chèque, t'as déclaré ces revenus
bonjour @midodiyPour mettre une charge derrière le transfo, on peut utiliser 3 lampes à incandescence en étoile. Si on a peur de mettre de suite un moteur.
Un "altivar" risque de ne pas "comprendre" avec un transfo à vide, et de se mettre en défaut
Tout cela a déjà été dit plus hautl'essai ne risque rien, on ne détruira ni l'altivar ni le transfo, et en cas de mise en défaut, on peux contourner le problème comme dit plus haut, avec 3 lampes a incandescence monté en étoile
Bonjour à tous,Pour mettre une charge derrière le transfo, on peut utiliser 3 lampes à incandescence en étoile. Si on a peur de mettre de suite un moteur.
Je n'ai effectivement pas monté des halogènes de 500W mais de 100w chacune. Pas de démarrage! Toutefois, s'il faut +/-1.5kW d'ampoule pour feinter un variateur de 2,2kw alors le moteur tampon de 180W est plutôt bien adaptéMonte 3 halogènes 500w et tu verras qu'il démarre
C'est étonnant de voir, à tres basse vitesse, tourner la lumière. En fait, on voit le champ magnetique tournant...