T
toto44
Nouveau
le shunt est sur les sorties des thyristors, la borne de droite les alimente
Oui.Est ce que mon schéma de câblage vous parait correct ?
Oui. Il conviendrait de mesurer, avec toutes les précautions requises pour le travail sur tensions secteur, le courant et la tension aux bornes de plateau pour ce premier essai. En fonction du résultat, diminuer la résistance de protection constituée par le souffleur pour pouvoir augmenter le courant jusqu'aux 18 A requis ...Pour le test je ferme mon disjoncteur et le réouvre juste 1s après ?
Avec les thyristors tête bêche comme ceci, cela semble OK ?toutes nos cartes sont de la sorte
Et donc c'est un problème ?C'est ce que je me disais ...
Pourtant à vide elle ne l'est pas, d'où l'utilité de l'oscillo pour voir la forme du signal mais ça ne sert a rien de s'attarder la dessus car de toute façon je n'en ai pas.la valeur lue aux bornes de la capa doit être stable
Voici le câblage pour les premiers tests : avec le souffleur d'air chaud 2kw
J'ai 34V continu au niveau du condo...
2e essai avec une ampoule a la place du souffleur :
3e essai sans rien : ça disjoncte (16A)
Par sécurité, pour éviter un feu d'artifice en cas de problème imprévu :Et puis FB29 pourquoi avoir préconisé de mettre cette résistance série?
Bien entendu il ne s'agissait que d'une protection temporaire à retirer si tout se passait bien !...Si ça n'est pas le cas, et que la résistance est beaucoup plus faible, ça pourrait faire feu d'artifice durant les essais ...
Dans tous les cas mettre une charge en série, par exemple un radiateur de chauffage de 2 kW pour limiter le courant à une dizaine d'ampères.
L'idée de départ était de faire passer un courant de 18 A durant une seconde suite aux informations données par le constructeur. D'où la détermination d'un condensateur de 2 200 uF pour une ondulation résiduelle estimée à 25%, avec le secteur qui continue à pousser aux fesses durant l'impulsion.secteur alimentant la capa a travers le pont de diodes (sans charge!) on doit avoir ces +-340v, on coupe le secteur et on décharge la capa dans le plateau
Le courant pointe sera de 230 x racine (2) / 18 = 325 / 18 = 18 A pour un secteur à 230 V. Si le secteur est à 240 V cela fera 19 A.on décharge la capa dans le plateau (le bruit de claquement risque de surprendre..)
Normal, suivant sa puissance ... P = U^2 / R = 230 x 230 / 2 000 = 26 watts ... Comme résistance de sécurité il faut monter une 47 k par là ... puissance dissipée = 325^2 / 47 000 = 2,2 W. Une résistance de puissance de 5 watts convient. Constante de temps de décharge T = RC = 47 000 x 0,0022 = 103 secondes.a résistance de décharge du condo qui avait brulé
J'ai fais mes mesure avec ma pince ampèremétrique qui fait aussi multimètre :Tu mesures les tensions et courants continus avec quel matériel
Est ce que ça pourrait s'expliquer par une fuite de courant à la masse ? défaut d'isolement ? En position ohmmètre j'ai une valeur infini entre la masse et les bobines mais sans un mega-omhmètre on ne peut pas en être sur.Par contre 82 Vcc dans le plateau de 8 avec un courant de 0,03 A ça ne va pas. sous 82 V il devrait y avoir un courant de 82 / 18 = 4,5 A.
Je test ça demainSi tu ne mets pas de condensateur, tu obtiens quelles mesures ?
OK. Tu peux mettre une photo plus grande et donner la référence de la pince ? est t-elle prévue pour mesurer des courants continus ?J'ai fais mes mesure avec ma pince ampèremétrique qui fait aussi multimètre
Non pas câblé.j'espère au moins que tu as cablé la prise de terre a ce plateau..
dans ce cas si ce plateau a un défaut d'isolement il est pour moi inutilisable,Prochain coup je câble la terre mais je suis presque sur que le différentiel va sauter.
Si c'est par rapport au 1A j'ai vérifié plusieurs foisAu test 7, il y a forcément une mauvaise mesure, prise mesure ou appareil.