Bonjour Geoffrey, A et B c'est bien l'alimentation, logiquement il doit y avoir 24 v en grande vitesse et rien en petite vitesse, ( à contrôler ) . C'est un relais temporisé CA2-FT-111, on voit mieux avec la photo agrandie, ce n'est pas la même chose que le LADT2 qui est un bloc de contacts auxiliaires, qu'il faut associer à un contacteur .
Le deuxième fil sur A est certainement un repiquage pour le commun 24 v de l'autre relais .
A priori, on utilise un contact repos et un travail le 15 étant commun, donc, à défaut de pouvoir réparer ou en trouver un autre il est possible de rajouter un contacteur auxiliaire avec bobine 24 vac et un bloc LADT2 en shuntant 55 et 67 pour le commun, ou regarde dans la gamme " Zelio time " de Schneider ( RE17Rxxx ex RE11Rxxx fonction A,( RE17RAMU par exemple ) )).
Je vais voir si je retrouve la notice du CA2-FT-111 mais ça date, et elle n'apportera pas grand chose ! Essaye de l'alimenter en 24 v ac pour voir comment il réagit, s'il s'enclenche teste à l’ohmmètre 15/16 et 15/18 pour voir si ce n'est pas le contact qui est défaillant, teste aussi 23/24 et 31/32 mais, comme il n'y a pas de marquage c'est certainement des contacts instantanés. ( Si les contacts basculent bien et si par chance ils sont temporisés ce ne serait qu'un pont à faire et trois fils à déplacer, on peut rester optimiste, on a encore le droit de rêver ! ) .
Pour l'autre relais temporisé, c'est juste pour l'avance rapide électrique, il y a des micro-contacts derrière le tablier pour, par exemple, empêcher l'avance rapide électrique si la noix de la vis mère est enclenchée, et des tiges pour les fin de courses ( qui ont tendance à gripper ) .