Faudrait commencer à parler avec les nouvelles tensions distribuées depuis maintenant 10-15ans à savoir 230 / 400V.
C'est dur de changer les habitudes !
J'interviens sur les points suivants :
_ Un variateur de fréquence ne sait pas élever une tension ( même l'abaisse légérement à cause de de ses pertes du aux IGBT et redressement) donc on rentre 230V on en sort jamais plus.
_ Faudrait connaitre les puissances et le type de couplage de tes moteurs ( 230DV/400YV ou 400DV ) ?
Plusieurs cas pouvaient exister :
1) Réseau tri 400V, les moteurs sont des 230DV/400YV est étaient couplés en étoile)
2) Réseau tri 230V, les moteurs sont des 230DV/400YV est étaient couplés en triangle)
3) Réseau tri 400V, les moteurs sont des 400DV est étaient couplés en triangle)
Tout le monde à compris
L'idéal est d'avoir un moteur en 230DV/400YV et de prendre un variateur entrée mono 230V et sortie triphasée 230V. ( Ce qui est pratiqué par 99% ici
)
Le groupe électrogène, ca pollue, ça pue, c'est bruyant, ça coute chère en carburant et ça prend bcp de place