Re,
Pour info, un arrêt de sécurité Cat0 n'est pas un arrêt de sécurité. La norme IEC60204-1 dit clairement que ce genre de "sécurité" ne devrait plus exister...
Quand à la doc télé :
- Dans le
télécatalogue 2010:
+ ATV12 : pas de schéma avec AU (page E221)
+ ATV21 : Schéma au format timbre poste (:p) (page E225) Il correspond à un arrêt de catégorie de sécurité 1. Les ATV21 sont destiné à la base à la ventilation / clim
+ ATV312 : Même schéma que l'ATV21 (page229). Même type d'arrêt
+ ATV31C : idem (page 233)
+ ATV32 : Il est indiqué que le var possède des fonctions de sécurité, mais qu'il doit être associé à un module préventa (module de sécurité) (page 235), et pas de schéma pour sa part
+ ATV61 : A lire page E239, paragraphe fonction de sécurité. Pour le schéma, c'est encore le même que l'ATV21 (page 243)
+ ATV71 : idem ATV61 (page 245) (schéma page 249)
- Dans le guide
ATV58 : on retrouve le même schéma que l'ATV21 (page 27)
- Dans le guide
ATV71 : idem (page 11)
Alors en effet, ils indiquent un schéma de base, qui vient directement couper l'alim du variateur. Étant donné que l'on considère que le bouton d'arrêt d'urgence est un élément de sécurité, la catégorie de sécurité est de 1. La catégorie d'arrêt est 0, c'est à dire arrêt immédiat / non contrôlé
Nous allons maintenant évaluer les risques, et ainsi pouvoir déterminer la catégorie du matériel de sécurité à mettre en oeuvre :
voir en fin de cette doc preventa
- Gravité de la blessure :
+ S1 : réversible / légére
+ S2 : irréversible / grave / fatale
- Fréquence d'exposition au phénomène dangereux :
+ F1 : rare / assez fréquente ou de courte durée
+ F2 : fréquente / longue durée
- Possibilité d'éviter le risque :
+ P1 : possible sous certaines conditions
+ P2 : pas possible
Pour mon tour : si blessure, étant donné la puissance du moteur (3kw), j'estime la gravité à grave. S2
Fréquence d'exposition : du fait des carter F1
Possibilité d'évitement : P1
Ce qui conduit à c.
c correspond à une probabilité de défaillance par heure de 10(exp-6) à 3.10(exp-6).
Il faut ensuite considérer le niveau de performance des équipements de sécurité.
Faible : fiabilité de 3 à 10ans
moyen : de 10 à 30ans
Élevée : de 30 à 100ans
étant donné que le matériel que j'ai utilisé est du matériel d'occasion... je considère le niveau faible. (1 dans le graphique ci dessous)
Donc selon tout ça, j'obtiens, pour mon tour, un niveau de sécurité minimum de catégorie 3 (IEC 13849-1)
Pour ma part, je suis en catégorie 4... donc conforme à la norme en matière de sécurité.
Tu comprendras que en catégorie 0 ou 1.... tu ne te protège pas des masses.
Désolé d'avoir développé cet aspect un peu barbant. Il y a encore pas mal de chose qui pourrait être prise en compte... mais je ne vais pas commencer à plus le développer ici.
Bonne journée.