altivar 312

  • Auteur de la discussion pierre 76
  • Date de début
P
pierre 76
Nouveau
12 Avr 2011
42
seine maritime
  • Auteur de la discussion
  • #1
bonjour
est il possible d'alimenté un variateur altivar 312H075M3 en mono en le branchant l1 l2.il parait que c'est possible.merci A+.
 
petit_lulu
petit_lulu
Compagnon
11 Jan 2015
835
gers
salut,
M3 c'est 3 phases en 230V (sinon c'est du M2 en mono 230V)
mais il y a moyen d'enlever le defaut si M3 alimenter sur 2 phases, c'est dans le menu gestion defauts "FLT" puis "IPL" a mettre sur "no" (pas de defaut si perte d'une phase de l'alimentation)
par contre toute la puissance du moteur passe sur 2 phases a la place de 3 donc possible reduction de la duree de vie du pont de diode en entree...
 
P
pierre 76
Nouveau
12 Avr 2011
42
seine maritime
  • Auteur de la discussion
  • #3
bonjour,donc c'est possible,mais est que ça vaut le coup d'invertir dans ce modèle pour une utilisation occasionnelle(moteur de fraiseuse 0.75kw).
 
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Électricité/électronique (Hors usinage)
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Haut