E
ET46 a dit:Bonjour
"Un variateur ou convertisseur de fréquence ne te convertira jamais du 220 V monophasé en tri 380 V "
--> La majorité des variateurs, non. Mais l'engin cité ci dessus oui
C'est pour cela que je demande s'il n'existe pas un autre fournisseur de produits aux même fonctionnalités
J'ai bien vu leur boutique ebay. C'est ce modèle qui était utilisé par l'ancien propriétaire de ma fraiseuse. Il conviendrait, mais je préfèrerais leur modèle qui permet d'obtenir un couple maxi à basse fréquence.jcma a dit:Bonjour,
tshima, c'est un moteur bi vitesse monotension (Dahlander).
P = 0.75 KW (PV) ou 1.1 KW (GV)
CV = 1 ou 1.5
V = 750 ou 1500 tr/mn
ET46, a-tu regarde sur leur site ebay ? : http://cgi.ebay.co.uk/1-HP-240V-415V-3-PHASE-INVERTER-CONVERTER-LATHE-MILL-/380286772327
@+
Jean-Charles
Je ne suis présent ici que depuis quelques mois et n'ai effectivement pas eu le temps matériel de lire toutes les contributions de tout le monde. D'autant plus que je découvre le problème au fur et à mesure de mon besoin.Labobine a dit:Bonjour,
Si vous étiez un assidu du forum vous verriez que j'ai fait transformé plusieurs fois avec succès des Dalhander 380v en mono vcitesse tri 220v.
La seule chose c'est qu'il faut être motivé, avoir un minimun de matériel et un peu d'habileté manuelle, pour la partie technique c'est sous ma houlette évidemment
Voir I C I de quoi il est question de mofifier (cas n°1)
Si vous réussissez vous aurez tout loisir pour trouver facilement un variateur qui convient.
En fait ce sont des inverseurs/variateurs de marque TECO, que le gars modifie probablement, et sur lequel il appose son étiquette. Mais bon je ne suis pas trop inquiet, plusieurs membres du forum possédant des exemplaires de cette boutique.tshima a dit:ET46 a dit:Bonjour
"Un variateur ou convertisseur de fréquence ne te convertira jamais du 220 V monophasé en tri 380 V "
--> La majorité des variateurs, non. Mais l'engin cité ci dessus oui
C'est pour cela que je demande s'il n'existe pas un autre fournisseur de produits aux même fonctionnalités
Effectivement !
J'ai parlé un peu vite mais c'est la première fois en 17 ans de métier que je vois ce genre d'appareil.
Généralement je me méfie des 'VERY SPECIAL' sans marque.
Concernant le prix, il est 'very special' aussi.
Mais bon, cela semble être la solution miracle.
A+
OK c'est notéTurbo Gros Michel S.A. a dit:Bonjour,
ne pas mettre de transfo derrière un variateur : les transfo sont calculés (taille de l'entrefer en particulier) pour fonctionner sur une plage de fréquence précise.
Derrière un variateur il y a variation de la fréquence, le transfo va très mal fonctionner!
Aurais tu par hasard un lien vers un fournisseur de ce genre d'appareil? Ca m'a l'air d'être impossible à trouver...Turbo Gros Michel S.A. a dit:Autre solution (déjà évoquée) : le var 240V mono--->400V tri.
BonjourBaloo a dit:Salut ET46,
J'ai acheté voilà 2 ans maintenant un variateur élévateur pour alimenter ma fraiseuse de 3 cv en 380 v. Un produit chinois, TECO 7200, vendu sur ce site : http://www.drivesdirect.co.uk/
et ça marche !
mon topic ici : fraiseuse-syderic-32-50-montage-dro-t9936.html?highlight=syderic
Baloo
Je crois que c'est assez clair.M. XXXXXX
Thank you for your email.
The motor on your milling machine motor is a pole-change 2-speed motor with two synchronous speeds at 750rpm and 1500rpm.
I’m afraid the only way that you will be able to accommodate an inverter to facilitate the electronic variable speed requirement is to either
a) have a 3-phase 380-415v supply in your workshop
b) change the motor to a single speed 1500rpm dual voltage 220-380v three phase motor
Standard inverter products fix the output voltage relative to the input voltage and vary the output frequency relative to the input frequency (e.g. 400v input 3-phase 50Hz, 400v output 3-phase 0-400Hz or 220v input 1-phase 50Hz, 220v output 3-phase 0-400Hz)
No manufacturer of inverter product on planet earth offers a variable voltage and variable frequency system.
If you are offered a product that varies voltage and frequency it will have been modified in some way from the manufacturer’s original specification.
The modified inverter will have no manufacturer support in the form of warranty and is likely to contravene every electrical regulation relating to CE marking and EMC compliance.
Under such circumstances we would strongly recommend that you receive the necessary certificates of compliance prior to purchase.
Your motor has a full load current of about 3.3A at 380V and so is rated somewhere between 0.75kW/1hp and 1.5kW/2hp.
As I am sure you can appreciate, we cannot and will not offer you a modified inverter to match your actual requirement. Our products are standard, compliant and are supported by manufacturer’s warranties.
[...]
BonjourBaloo a dit:our moi qui ne is pas l'anglais, c'est pas clair. Ce dont je suis certain, c'est que mon moteur en 380 volts tri de type dalhander fonctionne à partir d'une prise 220 v monophasée. Par contre, quand je le mets en route, ma femme ou ma fille rale (parfois les 2) car on ped la connection internet de l neuf box mais ça vient d'un défaut de filtre que je vais corriger pas bien tard et avant peu.
Baloo, ours survolté
ET46 a dit:Il faut noter que Transwave est un concurrent de drivesdirect sur ebay.
Cependant, il me semble assez évident maintenant au vu de mes recherches infructueuses que drivesdirect modifie des variateurs 380v pour modifier la tension d'entrée en 220V.
Doucement, doucementpierrepmx a dit:ET46 a dit:Il faut noter que Transwave est un concurrent de drivesdirect sur ebay.
Cependant, il me semble assez évident maintenant au vu de mes recherches infructueuses que drivesdirect modifie des variateurs 380v pour modifier la tension d'entrée en 220V.
L'électronique a ses règles. Et l'industrie, encore plus !
Si "ils" peuvent modifier un convertisseur, alors on peut les construire comme ça d'entrée de jeu...
Et "modifier" un produit électronique industriel pour faire ça...
A lire ça, on croirait que ces sont des bidouilles magiques, secrètes, ou ésotériques...
Portnawak!... Transwave sont visiblement des marchants de soupe qui t'on pris pour une pomme (sorry...).
Techniquement, il est parfaitement possible de faire des convertisseurs 240V mono vers 400V tri. Et il y a plusieurs technologies qui le permettent: "Bourrin à l'ancienne": doubleur en entrée. Moderne et aux normes: adaptation du PFC d'entrée.
Je t'ai même trouvé un produit capable de convertir du 96V continu en 380V tri (alimentation de sécurité passe sur batteries si le 280V en entrée est coupé)
http://www.alibaba.com/product-gs/31620 ... erter.html
Pour mettre sa fraiseuse dans sa bagnole...
S'il y a peu de produits, c'est probablement qu'il y a peu de demande, et que c'est un peu plus cher à faire.
Je ne pense pas me tromper en supposant que l'essentiel du marché des variateurs industriels est en tri-tri.
My 2 centrs...
J'ai des doutes...All Drives Direct products are CE marked and comply with EMC Regulations, the Low Voltage Directive and BS EN ISO 61000-3-2:2006
Cette phrase?pierrepmx a dit:Mais la réponse en anglais en caractères gras est manifestement fausse. Ce qui n'est pas non plus à l'avantage de l'autre vendeur.
Je veux bien croire que c'est faux. Mais je n'ai pas trouvé de fabricant qui propose ce produit, à part drivesdirect. Pourtant j'ai cherché, c'est peu de le direNo manufacturer of inverter product on planet earth offers a variable voltage and variable frequency system.
??? Il m'a été affirmé plus haut dans cette file de ne pas mettre de transfo entre un variateur et un moteur.pierrepmx a dit:Si tu as un transfo tri, tu peux mettre un variateur avant, comme déjà évoqué. Tu risques de perdre la possibilité de faire varier la fréquence.
760 euros HT le modèle 1 KW. Non mercipierrepmx a dit:
Technic-Achat vend des armoires complètes.
http://www.technic-achat.com/convertiss ... WERGEN.cfm
Par contre, ça ne doit pas être donné !
ET46 a dit:Cette phrase?pierrepmx a dit:Mais la réponse en anglais en caractères gras est manifestement fausse. Ce qui n'est pas non plus à l'avantage de l'autre vendeur.
Je veux bien croire que c'est faux. Mais je n'ai pas trouvé de fabricant qui propose ce produit, à part drivesdirect. Pourtant j'ai cherché, c'est peu de le direNo manufacturer of inverter product on planet earth offers a variable voltage and variable frequency system.
Si tu as un lien, je crois que tu ferais un heureux, et peut être même d'autres.
??? Il m'a été affirmé plus haut dans cette file de ne pas mettre de transfo entre un variateur et un moteur.pierrepmx a dit:Si tu as un transfo tri, tu peux mettre un variateur avant, comme déjà évoqué. Tu risques de perdre la possibilité de faire varier la fréquence.
760 euros HT le modèle 1 KW. Non mercipierrepmx a dit:
Technic-Achat vend des armoires complètes.
http://www.technic-achat.com/convertiss ... WERGEN.cfm
Par contre, ça ne doit pas être donné !
zig69 a dit:Bonsoir,
Il y a variateur et variateur.
L'un de vous parle de variateur de FREQUENCE, permettant de fabriquer une tension TRI à partir d'une tension MONO.
L'autre parle d'un variateur de VITESSE, à mettre entre une source de tension (TRI ou MONO) et un moteur.
Ces 2 variateurs sont complétement différents et non comparable.
gralo a dit:zig69 a dit:Bonsoir,
Il y a variateur et variateur.
L'un de vous parle de variateur de FREQUENCE, permettant de fabriquer une tension TRI à partir d'une tension MONO.
L'autre parle d'un variateur de VITESSE, à mettre entre une source de tension (TRI ou MONO) et un moteur.
Ces 2 variateurs sont complétement différents et non comparable.
erreur
La vitesse d'un moteur et fonction de sa fréquence, tous les variateurs sont pareils. Les variateurs ou les convertisseurs de fréquences mono/tri sont exactement la même chose.
Ils redressent le courant pour faire du courant continue, puis il hache ce courant pour en faire du triphasé.
les type de variateur sont suivant leur alimentation
-entrée 220 mono sortie 220 tri
-entrée 220 tri sortie 220 tri
-entrée 380 tri sortie 380 tri
Un transfo avant le variateur ne servira à rien car tu passeras du 220 mono en 380 mono, mais il n’existe pas de variateur avec alimentation 380 mono
Le fait de mettre un transfo après le var permet de faire du 380 tri à partir du 220 tri, par contre il ne faut pas ce servi du variateur pour faire varier la vitesse, le var restera à 50hz en continu.
Il me semble que les var de drivesdirect sont équipé de doubleur de tension à condensateur , ce qui permet de sortir du 380v à partir du 220
C'est exactement le sujet de début de la file.j.f. a dit:Salut,
mais si il y a des élévateurs 240-415. Plusieurs membres du forum s'en sont équipés ces 2-3 dernières années, d'ailleurs, et en sont très contents.
http://www.drivesdirect.co.uk/Products/ ... 40_415.htm
Dispo pour moteurs de 1 à 30 cheveaux.
mig15pilot a même fait un sujet sur le sien il y a deux ans.
variateur-mono-tri-sortie-415-v-ma-derniere-acquisition-t8466.html