salut,
pour le premier, alimenter la bobine en 24V alternatif (B7 a la fin de la reference) pour voir s'il se colle (petite barrette bleu qui passe sur 1 a la place de 0)
quand il est colle, verifier la continuite sur les bornes 13 et 14, 23 et 24, 33 et 34 et enfin 43 et 44.
pour le disjoncteur, verifier la continuite sur les bornes entre L1 et T1, L2 et T2,... quand la commande noir est "enfonce"
pour le dernier contacteur, verifier la tension de la bobine (carre blanc sur le pied du contacteur)
alimenter cette bobine avec la bonne tension entre A1 et A2, la barre bleu doit s'enfoncer.
a ce moment verifier la continuite entre L1 et T1,..... aussi que 13 et 14
au repos (non colle), verifier la continuite entre les bornes 21 et 22
si tout est ok, ils sont bons pour le service