baaah y'a plus qu'a identifier tous les fils
il n'y a pas de boite à boutons c'est le levier sous le trainard qui fait office de bouton
mais je préfèrerais le monter avec un boitier et 3 boutons MAV MAR et stop si c'est possible
je veux aussi supprimer la rallonge en 220 il vaux mieux une seule prise 3ph neutre et terre
comme sur mes autres machines
 
G

gustavox

Compagnon
oui boite a boutons designe le levier avec ses 3 boutons cf shema que t'a fourni
 
G

gustavox

Compagnon
oui tu dois rajouter un transfo pour obtenir du 230V pour la commande des bobine, sinon y a bien la solution de tirer une prise 230 en plus ... LOL
 
G

gustavox

Compagnon
le cablage de la puissance c'est bateau, les liaisons croisees pour l2 et l3 semble faites en rigide donc cool ! moteur au cul du thermique, alim en haut .

le point noir c'est que tu nous a pas montre lefaiseau qui arrive du "levier du trainard" ?
 
S

springer

Compagnon
sinon y a bien la solution de tirer une prise 230 en plus
si je met un cable 5 fils j'ai bien 3ph + neutre + terre
si je prends 1ph + neutre j'ai bien du 220 ?
peut-être pas trop top comme montage ... mais si sa peut fonctionner
 
G

gustavox

Compagnon
tout a fait je m'embrouille , mais il n'y aura pas d'isolement galvanique des circuits de commande ...
 
C

chabercha

Compagnon
Ce sont les mêmes que j'ai et je crois que je les avais essayés donc câblés.
Un avec verrouillage mécanique et électrique, l'autre que mécanique.
20231130_114807.jpg


20231130_114822.jpg


20231130_114840.jpg

Je peux réessayer.
 
P

Papy54

Compagnon
mais il n'y aura pas d'isolement galvanique des circuits de commande ...
Je veux pas faire le chiant mais faut quand même un minimum de sécurité.
On a pas de TBT et pas d'isolement galvanique mais tu peux installer au minimum un petit disjoncteur différentiel 30mA sur le 220V et tu poursuis le câblage comme expliqué plus haut.
En cas de fuite sur le circuit de cde, tu ne risques pas de rester collé.
Si le disjoncteur différentiel 220V disjoncte, tout s'arrête.
 
A

albatros_del_sur

Compagnon
je dois rajouter un transfo ?
Bonjour,
Ce serait mieux, une option serait de passer en 24 v et de changer les bobines de tes contacteurs en 24 v le schéma reste le même, mais les commandes en 24 sont plus sécurisantes. Les bobines de ces vieux contacteurs étaient faciles à changer. Plus délicat en trouver, car à part dans les fonds de tiroirs, elles ne sont plus commercialisées.
 
A

albatros_del_sur

Compagnon
Pour reprendre le schéma de @gustavox il suffit d'ajouter un transfo 380/220 - 200VA (commande et éclairage) entre L1-L2 pour alimenter la ligne Ph-N.
@gustavox, le magnéto-thermique ne serait pas uniquement en aval des contacteurs et rien derrière le sectionneur Q1?

Edit: les relais télémécaniques ne sont que thermique...
Le transfo n'a pas besoin d'être en 400 v (380) si le neutre est présent 240 entre phase et neutre 400 entre phases.
 
B

brise-copeaux

Compagnon
Salut,

IL serai pas mieux de viré ça et acheter du récent.

@ +
 
A

albatros_del_sur

Compagnon
Salut,

IL serai pas mieux de viré ça et acheter du récent.

@ +
Je n'en suis pas sûr, c'était du très bon matériel, très fiable, et je n'ai pas gagné au change quand j'ai remplacé ce modèle par du récent sur ma fraiseuse. Il ne faut pas perdre de vue que tout est fabriqué maintenant en Chine. Nous avons perdu notre savoir faire en virant les gens qui savaient travailler, et les machines ont été vendues aux étranger qui maintenant nous font concurrence avec !!! ils ne savent même pas livrer ce que tu as commandé. J'ai un contacteur neuf 220 v que j'ai eu pour du 24 v demandé, il n'ont même pas eu la décence de me le reprendre. Même site (Mano Mano ) il y a 15 jours j'ai posé une question, je n'ai toujours pas de réponse.Je m'intéresse à l'achat d'un bac ultra sons Chat échaudé ... Je demande ce qu'ils entendent par : "le produit vous sera livré au HASARD".
Ma conclusion c'est qu'il vaut mieux garder des contacteurs qui fonctionnent que de mettre des neufs livrés au hasard !
 
C

chabercha

Compagnon
Tes contacteurs sont avec bobines 220 et sans contacts additionnels pour les cde.
1701366797579.png

Le problème se pose comme dans la vidéo

Si tu appuis par erreur sur l'autre bouton marche au lieu de celui d'arrêt ça va faire tout drôle, pas en puissance puisque le verrouillage mécanique est là pour éviter l'enclenchement des deux contacteurs.
Trouver des contacts additionnels pour ces vieux trucs relève de l'exploit.
Puisque les bobines sont en 220, que tu n'as pas d'additionnels et que la sécurité voudrais que les cde soit en 24, il est possible je pense d'intégrer dans le circuit de cde 2 contacteurs cde en 24 comme ceux là.
20231130_185024.jpg

Les bornes NC et NO sont en fait comme les additionnels classiques, le verrouillage électrique devrait être faisable, il suffirait de passer le 220 dans le circuit puissance de ces contacteurs pour alimenter les vieux.
Jamais fait mais ça devrait marcher.
 
C

chabercha

Compagnon
Problème réglé.

3 phases, 1 neutre et terre, un petit transfo 220/380/24, 2 contacteurs cde.
Le transfo alimenté soit entre phase et neutre soit entre deux phases.
Le 24 pour les cde contacteurs jaunes.
Le 220, la phase en direct sur les bobines des contacteurs puissance.
Le neutre passe par les deux contacteur sur les NO pour alimenter en cde les contacteurs puissance.
20231130_204323.jpg

Si tu veux faire je mets au propre (à ma manière)
 
G

Guy69

Compagnon
Est-ce que les contacts NF du relais thermique sont bien dans le circuit de commande? C'est important pour qu'un défaut détecté sur le thermique coupe les contacteurs.
Je ne vois pas bien sur tes photos.
Merci
Guy
 
Dernière édition:
C

chabercha

Compagnon
Est-ce que les contacts NF du relais thermique sont bien dans le ccircuit de commande? C'est important pour qu'un défaut détecté sur le thermique coupe les contacteurs.
Je ne vois pas bien sur tes photos.
Merci
Guy
Bonne remarque.
Je ne me suis focalisé que sur la fonction cde.
Je vais faire un passage par le thermique.
 
C

chabercha

Compagnon
Voila c'est fait.
J'ai ajouté un AU.
20231130_215633.jpg

Le permanent du 24 est sur le A1, le A2 passe par les boutons.
Fil blanc, donc A1 transfo par l'AU et entrée sur le 91, sortie par le 92 et entrée sur les A1 des bobines contacteurs cde.
En manipulant le rouge du thermique ça coupe l'ensemble.
20231130_215847.jpg

Je ne me souviens plus si l'entrée est sur le 91 ou le 92, ça coupera mais doit y avoir une normalité.
 
S

springer

Compagnon
Si tu veux faire je mets au propre (à ma manière)
salut tous le monde merci pour les vidéos sa me rassure je peux donc faire fonctionner mes vieux contacteurs
ce tour ne fonctionnera probablement pas souvent j'en ai déja 2 autres c'est juste pour pas avoir un tas de ferraille
dans l'atelier.
désolé d'insister sur plusieurs points :
1 - je ne veux pas changer les contacteurs il fonctionnait quand je l'ai acheté.
2 - question sécurité mes autres machines ne sont pas plus récentes que celui là donc les
armoires électriques sont les mêmes où presque .
de plus mon installation électrique est très récente , faite par un pro et controlée par un consuel il y a quelques mois.
il y a un différentiel qui protège les personnes m'a dit l'électricien !!!
et pour finir il va vous falloir un peu de patience pour me suivre car je ne connais vraiment pas grand chose
en électricité.
Merci d'avance
Michel
 
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
pas de boutons poussoirs c'est un levier qui fait avant et arrière
Tu peux nous montrer ce levier pour savoir si je peux reproduire la fonction.
Ton levier a t'il un retour au centre ? Cela voudrais dire que les contacteurs peuvent être alimentés en auto-maintien, plus sécurisant quand même pour empêcher l'erreur que j'ai mentionné dans la première vidéo.

1701419920081.png

J'avais fait fait cet essai pour éviter d'avoir les 3 phases dans le boitier, ça revenait à avoir des boutons poussoirs mais sans auto-maintien.
IMG_20231201_092901.jpg


IMG_20231201_092727.jpg

Plutôt que des boutons poussoirs sans verrouillage électrique ce boitier évite la double commande.
Que veux tu, juste les 3 boutons poussoirs comme la première vidéo ou bien ton levier ?
A+Bernard
 
S

saquet

Compagnon
Ce serait mieux, une option serait de passer en 24 v et de changer les bobines de tes contacteurs en 24 v le schéma reste le même, mais les commandes en 24 sont plus sécurisantes. Les bobines de ces vieux contacteurs étaient faciles à changer. Plus délicat en trouver, car à part dans les fonds de tiroirs, elles ne sont plus commercialisées.
ci ça peu aider j en est une douzaine dans un fond de carton et des transfos 24v
 
C

chabercha

Compagnon
Cela n'avancera à rien pour Springer mais aidera éventuellement des possesseurs de contacteur CN1 BB
Montage avec les 3 boutons et additionnels sur les contacteurs.
IMG_20231201_112802.jpg
.
 
S

springer

Compagnon
bonsoir j'ai enfin trouvé quelqu'un qui connait plus que moi il à jeté un coup d'oeil sur les branchements de

chabercha puis en 2 temps 3 mouvements m'a rebranché tous cela et sa fonctionne .

on est repassé par le levier de commande 2 sens de rotation
bon pas fini on avait pas le temps pour fignoler on finira plus tard .
en attendant merci à tous bon app .... et A+
 