Bonjour
OK, je fais un petit récapitulatif de ce qui a été dit :
- le problème semble venir du Var , du à un courant de fuite vers la terre au moment de la charge des condensateurs EMI
- le fait que mon principal 500mA disjoncte est pas le 30mA (pourtant en courbe standard "AC") trahit une faiblesse du 500mA pour lequel je vais demander un changement par ES (Electricité de Strasbourg, hé oui, je suis dans le 67, c'est pas EDF...), mais je vais également tester le 30mA avec une ampoule de 11W (50mA) afin de vérifier qu'il n'est pas défectueux.
- une solution provisoire est d'isoler le var de la terre (afin de laisser le bâti à la terre) et de mettre un inter costaud (je pense à un sectionneur) avec une résistance de 5k qui shunte les contacts afin de "gonfler" les condo progressivement le temps du démarrage.
- j'ajoute un voyant bicolore commandé par un contact additionnel du sectionneur pour avoir un moyen très visuel et lumineux d'état de branchement de la terre du Var.
Une résistance de 5K ohms en parallèle sur les contact c'est mieux ca charge les condos au bon potentiel . Attention il te faut isoler le variateur du reste de l'armoire et bien mettre l'armoire et autre a la terre
Tu parles d'une simple résistance "standard" de 5K ? Ou faut-il des modèles spéciaux en rapport avec certaine tension ?