les disjoncteur courbe D c'est pour les disjonteur divisionaire moins rapide que les disjonteur standard ... mais ça ne change rien pour le disjonteur de l'edf ou il n'y a pas le choix de modele plus ou moins rapide
le disjoncteur edf est plus lent que les disjonteur qu'on met dans les tableaux , et en general un abonement 9kW permet de faire tourner un moteur qui consome 9kVA
mais attention , il y a le rendement du moteur et le cos phi
le moteur 5,5kW peut fournir 5,5kW mecanique et si il a un rendement de 0,7 il consome alors 5,5kW / 0,7 = 7,85 kW
ensuite le moteur consome un courant un peu dephasé donc un courant plus fort , même si ça ne fait pas une puissance plus forte enregistré par le compteur il faut que ça passe sans faire sauter le disjoncteur
si cos phi = 0,8 : 7,85 kW / 0,8 = 9,8 kVA
heureusement les disjoncteur edf ont une certaine marge de securité , ça passe toujours un peu plus que le minimum
heureusement aussi le constructeur met une certaine marge de securité dans le choix du moteur : même a la pression maxi le compresseur ne doit pas consommer la puissance maxi du moteur
donc avec un abonnement de 9kW ça passera juste si il n'y a aucune autre consomation