Bonjour,
J'ai bien reçu mon variateur pour alimenter ma pompe d'occasion.
Alors, en effet, tout ça n'est pas très plug and play.
-Premier test : sifflantes aigu qui varie avec la fréquence, mais le moteur ne tourne pas.
petite recherche sur google : Moteur 230/400 3AC -> il faut passer le branchement du moteur en triangle
-Deuxième test : ça tourne, mais très peu vite, vraiment. Petit détour par la 'notice' du VFD:
(avec les valeurs par défaut indiqué dernière colonne)
En mettant la compensation de couple à 1.0, ca tourne un peu mieux. En augmentant la compensation de couple à 4.0, ça à l'air de tourner rond
Apparemment c'est pas la peine de monter haut en fréquence, c'est vers 70Hz que j'ai le 'meilleur' rendement. Tout du moins avec ces réglages là.
Le réglage Pn12 est passé à 50Hz (il était à 400Hz d'origine). J'ai juste ?
Je pense n'être vraiment pas optimisé dans les réglages, le moteur chauffe vraiment beaucoup. Au bout de 1h d'essais successifs, utilisé à 15% du temps, il était bouillant.
D'autre part, depuis le réglage de la fréquence de compensation de couple (test à 250Hz au lieu de 400Hz), le moteur fait des tics assez fort au démarrage et à l'arrêt, même en repassant à la valeur par défaut. C'est grave? c'est quoi?
Voir vidéos ci après :
J'ai une dépression sympa, mais je ne pense pas suffisante par rapport à la machine. En l'état actuel des choses, un aspirateur offre une meilleure tenue des pièces.
Quelles astuces ou méthodes de réglages pour le Variateur ?
Merci d'avance,