Bonjour,
Je suis automaticien est je les connais très bien ces modèles.
Il se paramètre avec le logiciel siemens gratuits Siemens Starter ou avec Startdrive en version plus récente dans TIA portal mais payant.
La référence G120C PN signifie qu'il possède une carte Profinet (Port RJ45 Ethernet) pour la communication avec un automate distant ou sur le PC de paramétrage pour la configuration de celui-ci.
Avec la documentation on peut faire toute la programmation depuis la façade mais c'est nettement moins facile qu'avec le soft Starter. (Rentrer la plaque moteur, les rampes d'accél - décélération, le mode de fonctionnement, U/F, contrôle vectoriel de flux, l'affectation des entrées sorties...)
Pour l'utiliser de façon la plus simple, le mieux étant de câbler une boite à bouton sur les entrées TOR , BP sens gauche, BP sens droit, BP arrêt par exemple.
Un potentiomètre sur l'entrée ANA pour la consigne.
La puissance nominale est de 3Kw mais il peut tout à fait se câbler sur un moteur de 0.75Kw.
Si tu n'est pas familier avec ce type de matériel ça va être assez dure de le paramétrer correctement.
Je commencerai comme ce-ci :
- Télécharger le soft Starter et l’installer
- Se connecter en ligne sur le variateur depuis le PC
- Retour aux paramètres usine du variateur
- Désactiver les entrées STO1 et STO2 au niveau sécurité pour être tranquille si elles ne le sont pas (en paramètre usine je croix qu'elles sont désactivées)
- Renter les paramètres de la plaque moteur
- Panneau de commande dans le logiciel et faire un test de rotation
- Faire l'autotune (autocalibration du moteur)
- Affecter les Entrées sorties précédemment câblées
- Effectuer la sauvegarde des paramètres de RAM en ROM
- Et faire des tests avec la boite a bouton câblée sur les entrées / sorties