Bonsoir,
Oui oui, je suis allé voir le post qui va bien ... mais je ne pense pas avoir trouvé la réponse à mon pb.
J'ai acheté un variateur Siemens G110 tout neuf de 3 kW (version analogique, avec filtres CEM) et un BOP (pavé et affichage) pour alimenter un moteur de 220V triphasé 2CV que je n'ai pas encore.
Dans le but de faire un essai de mise en marche, j'ai câblé en volant le variateur au secteur ainsi que le fil de terre de la prise. Résultat : le compteur a sauté (sympa pour les disques durs des PC ). En fait, je ne pense pas que ce soit le disjoncteur différentiel qui a sauté car j'ai dû ré-enclencher un petit disjoncteur 15A, et non pas le disjoncteur général (qui lui est différentiel d'après l'étiquette).
J'ai testé à l'ohmètre qu'il n'y avait pas de court-circuit en entrée entre phase et neutre, phase et terre, neutre et terre, idem en sortie du vario.
J'essaie de déterminer si c'est le vario qui est HS ou si c'est comme jai vu dans les posts, un pb éventuel de disjoncteur différentiel qui serait trop "sensible" pour ce vario particulier.
La doc précise :
"Fonctionnement avec un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel :
S'ils sont équipés d'un DDR (disjoncteur ou interrupteur différentiel), les variateurs fonctionneront sans déclenchement intempestif, à condition que :
- l'on utilise un DDR de type B (si le variateur SINAMICS G110 est connecté à un réseau monophasé avec neutre mis à la terre, un DDR de type A est autorisé).
- la sensibilité du DDR soit égale à 30 mA,
- le neutre du réseau soit mis à la terre,
- chaque variateur soit protégé par son propre DDR"
Mais je serais trés surpris que sur mon réseau, le neutre du réseau soit mis à la terre ...
Si le vario est HS, je vais m'amuser pour la garantie vu qu'il vient d'un site anglais où les déboires de la Livre ont rendu les prix attrayants.
Comme j'en vois déjà qui ont une question, je l'ai eu pour 330€ TTC avec le BOP et rendu chez moi.
Avant de me lancer dans des expériences tordues comme de faire un essai de connexion en amont du disjoncteur différentiel, quelqu'un aurait-il eu quelque mauvais karma avec ce vario transformé depuis en riche expérience ?
Oui oui, je suis allé voir le post qui va bien ... mais je ne pense pas avoir trouvé la réponse à mon pb.
J'ai acheté un variateur Siemens G110 tout neuf de 3 kW (version analogique, avec filtres CEM) et un BOP (pavé et affichage) pour alimenter un moteur de 220V triphasé 2CV que je n'ai pas encore.
Dans le but de faire un essai de mise en marche, j'ai câblé en volant le variateur au secteur ainsi que le fil de terre de la prise. Résultat : le compteur a sauté (sympa pour les disques durs des PC ). En fait, je ne pense pas que ce soit le disjoncteur différentiel qui a sauté car j'ai dû ré-enclencher un petit disjoncteur 15A, et non pas le disjoncteur général (qui lui est différentiel d'après l'étiquette).
J'ai testé à l'ohmètre qu'il n'y avait pas de court-circuit en entrée entre phase et neutre, phase et terre, neutre et terre, idem en sortie du vario.
J'essaie de déterminer si c'est le vario qui est HS ou si c'est comme jai vu dans les posts, un pb éventuel de disjoncteur différentiel qui serait trop "sensible" pour ce vario particulier.
La doc précise :
"Fonctionnement avec un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel :
S'ils sont équipés d'un DDR (disjoncteur ou interrupteur différentiel), les variateurs fonctionneront sans déclenchement intempestif, à condition que :
- l'on utilise un DDR de type B (si le variateur SINAMICS G110 est connecté à un réseau monophasé avec neutre mis à la terre, un DDR de type A est autorisé).
- la sensibilité du DDR soit égale à 30 mA,
- le neutre du réseau soit mis à la terre,
- chaque variateur soit protégé par son propre DDR"
Mais je serais trés surpris que sur mon réseau, le neutre du réseau soit mis à la terre ...
Si le vario est HS, je vais m'amuser pour la garantie vu qu'il vient d'un site anglais où les déboires de la Livre ont rendu les prix attrayants.
Comme j'en vois déjà qui ont une question, je l'ai eu pour 330€ TTC avec le BOP et rendu chez moi.
Avant de me lancer dans des expériences tordues comme de faire un essai de connexion en amont du disjoncteur différentiel, quelqu'un aurait-il eu quelque mauvais karma avec ce vario transformé depuis en riche expérience ?