je pensais que sur le variateur il y aurait une protection pour la température ainsi si le ventilateur tourne pas le variateur monte en température et ce coupe.
Lorsqu'on parle de ces variateurs, en particulier Leroy Somer, Siemens, Schneider, Dandfoss et bien d'autres, il faut se souvenir que ce sont des appareils industriels. Comme tels ils ont des préoccupations différentes de l'usage domestique ou bricolage. En l'espèce, vaut-il mieux une alerte ventilateur (peut-être bloqué par de la poussière) à la mise en route que d'avoir plus tard un arrêt d'une chaîne en pleine production ?
Se rappeler aussi que le ventilateur n'a rien à voir avec le fait d'être dans une armoire ventilée. Il est là pour faire circuler de l'air sur les ailettes du radiateur afin de sortir la chaleur du variateur qu'il soit à l'air libre ou dans une armoire. De plus, à l'arrêt il bloque en partie la convection donc mauvais refroidissement.
Derniers points : il est préjudiciable pour la durée de vie des appareils électr(on)iques de fonctionner à température élevée et de mauvaise politique de se reposer sur une ultime sécurité (ici celle de température) pour l'usage courant.