Bonjour,
Test effetué, petit soucis ... l'ampérage 1,5A/1,8A n'est pas l'intensité mais les chevaux, il fallait s'en douter ... donc le variateur indiquait surintensité, et la foreuse décarochait donc changement de variateur, mais voilà les bêtes donc pour éviter de changer la boite, on a trouvé un variateur (pas trop énorme) avec une plus grande intensité mais il n'est pas audessus de nos valeur 1,5x736w= 5A 1,8Ax 736w= 6,02A et notre variateur fait 4A ou 5A, sur la plus grande poulie le variateur indique surtension et sur les autres aucun probleme, ...
Et au niveau de la section des fils, j'ai laissé 1,5² normalement ça ne devrait causer aucun problème.
Le potentiometre arrive à faire les 10 tours pour arriver à ses 50Hz, il y avait des changements à faire au niveau des paramètres du vario...
Photo à venir ...