S
serge 91
Lexique
L' enquête ne fait que commencer, aucune piste n'est a exclure, comme ils disent.
!!!!L' enquête ne fait que commencer, aucune piste n'est a exclure, comme ils disent.
Question 1: c'est du 380 ou du 220 qui arrive sur les deux fils noirs ? Est-ce que tu peux les suivre pour voir d'où ils viennent ?
=> Réponse =
FB29
nonQuestion 2: transfo branché en 380 comme tu as fait, il fume toujours lorsque le secondaire est branché ?
=> Réponse =
FB29
des demainQuestion 3: si il ne fume plus, peux tu mesurer la tension au secondaire, qui doit être autour de 110 V ? d'une part secondaire débranché, et d'autre part secondaire branché ?
=> Réponse =
FB29
ouiQuestion 4: est-ce que le transfo en position 220 a été branché sur le 380 V ce qui a conduit à le faire fumer ?
=> Réponse =
FB29
désolé je ne suis pas a l atelier , et n étant pas dans l électrotechnique .la ça dure, ça dure....
Bien sûr ... mais le forum est là pour ça aussi ... Si on pouvait se télé-transporter instantanément devant la machine ce serait bien pratique, mais il n'y aurait plus besoin de forum ... ainsi va la vie ...Je ne suis plus intervenu, car les réponses de FB79 allait dans le bon sens. Mais quand même un diagnostique sur une machine de ce type, quand on est en face on en a pour 1/4 h, et la ça dure, ça dure....