tu dois nous en dire plus pour détermine le process que tu utilise a un moment tu parle de capteur de pression pour commandé le déclenchement du vérin
Alors... pour vous en dire plus...
Le projet : Actionner un verin pneumatique en ouverture et en fermeture via ARDUINO pour ouvrir une trappe d'aération au sol.
Le fonctionnement en mode ouverture :
J'appui sur un interrupteur.
L'arduino envoi la commande à la vanne 3 voies (entrée d'air) qui passe en position poussée.
De l'air arrive dans mon verin pour le déployer et soulever ma trappe.
Dans un même temps, une autre vanne 3 voies (sortie d'air) est passé en mode évacuation pour expulser l'air de l'autre côté du verin (je ne sais pas comment appeler cette partie, j'espère que c'est assez clair).
Un régulateur de vitesse limite l'entrée d'air pour éviter l'effet catapulte.
Un pressostat (pressostat de fonctionnement) coupe la vanne 3 voies (entrée d'air) et (sortie d'air) lorsque la pression est atteinte dans le verin. A ce moment, la trappe est censée être levée (du moins je l'imagine mais n'ai aucune expérience en pnaumatique).
Pour le "problème" de l'effet catapulte, je pense que le régulateur d'air est la solution au problème.
Me reste à gérer le système "d'anti-écrasement". Système qui détectera un obstacle ou problème dans la poussée du verin et inversera le système en cas de rencontre avec un obstacle.
Pour le mode fermeture, le process s'inverse. Je pense également inclure se système de sécurité au cas ou un chat se mettrait dans l'axe de fermeture de la trappe.
Je ne souhaite pas de système de détection de mouvement, je pensais plus à un pressostat ou quelque-chose dans le genre. Pourquoi un pressostat ? Si quelqu'un retient la trappe ou se trouve dans l'axe d'ouverture, je suppose que la pression va monter anormalement. Je souhaite un système de contrôle de cette pression.
J'espère avoir été plus clair.
Merci pour votre aide.