Re: Relais DC et CC
Bonjour,
toujours a propos de relais, et tant qu'on y est ...je citerais d'autres relais, souvent d'aspect et de fonctionnement tres différents des relais usuels dont ont vient de parler
(en entendant par relais usuels : tous les relais électromagnétiques comportant une bobine , et un ou plusieurs contacts non maintenus , actionnés quand on excite la bobine et qui sont relachés des qu'elle est desexcitée , le tout se présentant en pratique le plus souvent dans un boitier isolant , opaque ou transparent , avec des cosses, des picots ou des bornes a vis pour le raccorder ...)
Il y a aussi
Le relais bistable :
Il comporte deux bobines distinctes, et un dispositif d'accrochage solidaire du noyau , en général a aimant permanent ...
- une bobine enclenche le relais en y appliquant une impulsion et celui ci reste enclenché quand on cesse de l'exciter
- l'autre bobine désenclenche le relais qui passe au repos , et celui ci reste au repos quand on cesse de l'exciter
(ces relais s'emploie, soit quand on souhaite deux "états logiques" stables, fonctionnant en bascule , avec mémoire du dernier état stable occupé , même si le courant est coupé... Soit quand on souhaite une commande par boutons poussoir tres économe en énergie , sur piles ou batteries par exemple, la bobine ne consommant que durant le bref instant ou on appuie sur les boutons )
le télérupteur :
Un peu comme le précédent, il a deux états stables, mais une seule bobine ...Tour a tour cette bobine fait s'ouvrir , puis se fermer, et se rouvrir, le contact ...Il permet l'allummage continu, par impulsions , depuis un ou plusieurs boutons distincts , mais ne permet pas de choisir d'avance un état logique déterminé et savoir l'état dans lequel il est en cas de coupure (il est en principe reservé à l'éclairage, pour allummer la lumière dans les couloirs ou escaliers depuis plusieurs boutons poussoirs a différents endroits)
Le relais galvanométrique :
C'est en fait un galvanomètre à cadre mobile , comme celui d'un contrôleur universel à aiguille , dont le courant de commande fait se mouvoir une tres légère bobine en forme de cadre qui tourne sur elle même entre deux pivots, et fait se déplacer une aiguille, mais au lieu d'indiquer une grandeur physique sur un cadran gradué, cette aiguille atteint deux butés , généralement réglables en position de part et d'autre de l'aiguille, fermant des contacts pour deux valeurs choisies ...
(ce type de relais s'emploie pour de tres faibles courants, et lorsqu'on veut des points d'enclenchement et de déclenchement finement réglables en continu, sans faire appel a de l'électronique ...attention, ce type de relais est de part son principe tres fragile, et n'admet que de tres petits courants !)
Le relais pas à pas :
c'est un relais dont la bobine actionne une roue à rochet avec un cliquet, a l'excitation la roue avance d'un pas, à la desexcitation le cliquet indexe la roue en bonne position, en face d'un contact , la dite roue comportant un ou des balais contact mobile(s) (qui tourne avec la roue à rochet) et des contacts fixes en face de chaque cran (en général 10 ...) ces relais servais a compter électromécaniquement des impulsions, par exemples celle d'un cadran téléphonique rotatif tels ceux des anciens téléphones non électronique (Ils étais utilisés pour la numérotation, la recherche du correspondant, dans les anciens autocom téléphoniques a numérotation décimale système Rotary ou Strowger...Ils servais parfois en automatismes industriels pour des cycles ou il fallais compter des positions ...ils sont maintenant obsolètes et détroné par les compteurs électroniques !)
Les relais temporisés , ou chronométrique :
soit mécaniques (en général avec un micromoteur et un mouvement d'horlogerie à engrenages ...ce sont les plus anciens) sois pneumatique (avec un bobine actionnant un soufflet dont l'échappement est rendu réglable, et qui ferme ou ouvre un contact apres s'être gonflé ou dégonflé) soit électronique (base de temps à transistors ou circuit intégré exploitant le temps de charge/décharge d'un condensateur, rendue variable par potentiomètre)
Ces relais sont assez connue en automatismes (a chaque fois qu'on a besoin d'ouvrir ou fermer un circuit apres un délai précis) ou en démarrages moteurs (démarrage étoile-triangle à contacteurs)il en existe sous pleins de formes et avec pleins de fonctions ! (se reporter aux indications figurant généralement sur le relais !)
sloup