Pour la protection des machines 3 possibilités :
In = courant nominal variateur Je considère que le var est capable de fournir 150% de In pendant un faible instant
Im = Courant nominal machine
- si le variateur est beaucoup plus gros que la machine à alimenter -> un courbe C (In = 4 à 6*Im), ou un courbe B (In = 2 à 4*Im). Le soucis, c'est que ce n'est pas sur que le disjoncteur déclenche avant la mise en protection du var... tout dépend du courant max de sortie du var etc...
- Si la machine admet un courant légèrement moins important que le courant nominal variateur (In = 1.5 à 2 Im), il vaut mieux passer sur un disjoncteur ayant une courbe différente, à savoir courbe Z. Ils ne sont pas courant.
- Enfin si In < 1.5*Im -> la protection du variateur est suffisante
Pour la protection du var, il faut le protéger contre les court circuit sur le secondaire, donc au moins un disjoncteur magnétique (GV2 L..), mais comme ils ne sont pas trés courant, il est préférable de passer sur un magnéto thermique moteur, donc GV2 ME ou GV2 P, par exemple.
Pour le calibre de la protection, à voir sur la doc du var.
Les var ne sont pas plus sensible que le matériel informatique. Tu peux mettre un parasurtenseur, mais bon, si ta prise de terre n'est pas top, ça ne servira pas à grand chose. De plus, en fonction du type de parasurtenseur, ils n'absorbent pas tous la même quantité d'énergie, ni avec la même rapidité... théoriquement, il faut 1 parasurtenseur (type 1 ou 2) en tête d'installation + 1 parasurtenseur (type 3) en tête de machine.
vala