j.f. a dit:
Chani a dit:
Je vais tenter le coups la semaine prochaine. Je vous donnerais les résultats.
Bon, alors, ces essais, tu les as faits ?
Tiens, je pensais que tout le monde avait oublié :p
Oui, je les ais réalisé.
Essais 1 : Var en 400V tri, alimenté en 230V mono
Alors sur un ATV58, un ATV31 et un movitrac 31C (SEW), le fait de le brancher en monophasé ne permet pas de faire fonctionner le var. Il mesure en fait le tension réseau dans les 2 premiers cas, et la tension du bus DC pour le SEW, et en dessous d'une certaine mesure, pas moyen de le faire tourner.
La tension sur le bus continu était alors de 370V
Essais 2 : Var en 400V tri, alimenté en 400V biphasé
Alors, dans ce cas, les 3 variateurs permettent ce type d'alimentation. J'ai donc pu piloter le moteur comme si les 3 phases étaient branchées.
La tension sur le bus continu était alors de 580V
Sur le dernier variateur, le courant absorbé sur une phase de l'alim, était de l'ordre de 6.5A
Essais 3 : Var en 400V tri, alimenté en 400V tri
Sur le 31C, avec le même moteur, la même vitesse etc..., le courant sur une des phases de l'alim était de l'ordre de 4.2 A.... le ratio est préservé.
Voila pour les essais, et les résultats... Dans tous les cas, si tu utilise un var tri 400V, tu devras tromper la mesure de tension... ce qui ne doit pas être évident à réaliser.
Je n'avais pas de var Tri 230V, mais je pense qu'un tel var peux trés bien fonctionner en 230V mono.
Vala, bonne journée.