Résolu Résistance de freinage, bien dimensionnée ou pas?

  • Auteur de la discussion Gombeaud
  • Date de début
G

Gombeaud

Apprenti
Bonjour,
Sur ma petite fraiseuse Are, j'ai monté un variateur Commander SK de 0,75kw en mono. Jusqu'ici tout va bien.
J'ai dans mon fourbi quelques résistances de freinage. Je me demandais si je pouvais en monter une sur ce variateur, plutôt que ça traine sur une étagère.
J'ai besoin de vous car je n'arrive pas à savoir si une est compatible ou plutôt bien dimensionnée.
Voici deux photos des résistances pour les caractéristiques :
Capture d’écran 2020-04-03 à 17.18.20.png


Et la deuxième :
Capture d’écran 2020-04-03 à 17.17.58.png


D'après le fabriquant, elles auraient toutes les deux 22 ohms.
Capture d’écran 2020-04-03 à 17.26.49.png


Merci de votre aide.
Christian
 
P

petit_lulu

Compagnon
salut,
perso je vois "20R" donc 20 ohms...:smt104 :smt017
par contre a mon avis ca fait pas beaucoup pour une resistance de freinage sur un variateur de 0.75KW.
il y a quelque chose qui va "peter" :hang:
 
P

petit_lulu

Compagnon
je viens de regarder sur la marque que je connais bien, c'est du 100 ohms pour 0.75KW.
 
M

mickbzh

Compagnon
Bonsoir.
Pas trop d'utilité de monter une résistance de freinage sur un petit moteur, de plus il n'y a pas, ou très peu de charge entraînante.
 
G

Gombeaud

Apprenti
Merci, les résistances vont donc retourner sur l'étagère en attendant que je me résigne à m'en séparer.
Bonne soirée
 