L
Le Prolls
Compagnon
Bonsoir à tous,
Je crois et suis même sûr d'avoir besoin des cadors du forum.
Je vous explique tout, je récupère 2 VDF ATV Télémécanique de 0,37 et 0,75 Kw. Il est content les gars, c'est gratos...
Ils sont restés 2 ans hors tension, je précise.
Je paramètre et teste chaque variateur individuellement avec moteur raccordé; tout va encore bien.
MAIS si je branche les 2 VDF en même temps, le diff 30mA disjoncte.
Je pense direct à une histoire de courants de fuite qui s'additionnent et dépassent le seuil fatidique.
Sauf que mon courant dans la terre est NUL pour chaque variateur testé individuellement.
Pour pouvoir faire des mesures avec les 2 VDF alimentés, en toute connaissance de cause, je débranche mes terre des VDF.
Et dans ce cas j'ai 150V entre la terre et la carcasse des VDF même moteurs débranchés, VDF juste RDY.
L'action du différentiel se justifie dans ce cas.
J'ai ajouté un filtre MONO en amont; idem.
Au secours....Si vous avez des idées, je prends.
Je crois et suis même sûr d'avoir besoin des cadors du forum.
Je vous explique tout, je récupère 2 VDF ATV Télémécanique de 0,37 et 0,75 Kw. Il est content les gars, c'est gratos...
Ils sont restés 2 ans hors tension, je précise.
Je paramètre et teste chaque variateur individuellement avec moteur raccordé; tout va encore bien.
MAIS si je branche les 2 VDF en même temps, le diff 30mA disjoncte.
Je pense direct à une histoire de courants de fuite qui s'additionnent et dépassent le seuil fatidique.
Sauf que mon courant dans la terre est NUL pour chaque variateur testé individuellement.
Pour pouvoir faire des mesures avec les 2 VDF alimentés, en toute connaissance de cause, je débranche mes terre des VDF.
Et dans ce cas j'ai 150V entre la terre et la carcasse des VDF même moteurs débranchés, VDF juste RDY.
L'action du différentiel se justifie dans ce cas.
J'ai ajouté un filtre MONO en amont; idem.
Au secours....Si vous avez des idées, je prends.