Re: Ordre des phases pour sens rotation gros compresseur à v
En général l'ordre des phases est respecté à la sortie "abonné",, il en est ainsi pour la norme que EDF s'est créée,,,,
MAIS, si vous repartez d'un coffret divisionnaire pour alimenter ce compresseur, ou un tableau dédié à cet appareil triphasé qui vous dit que l'ordre est respecté,,,????
On trouve des câbles ayant 2 fils noirs, on peut les permuter , même s'ils sont numérotés,,
Soit un appareil pour l'ordre des phases il y a 2 modèles, à 2 fils et à 3 fils, choisissez le modèle à 3 fils,,, et repérez bien la numérotation de l'ordre des fils...
Soit un électricien équipé de cet appareil qui vous donnera, l'ordre des phases au tableau, et s'il est conciliant fera le tour de vos tableaux divisionnaires...
ou encore un collègue de chez EDF qui peut "hors service " vous réaliser cette opération en "privé", ils ont cet appareil dans leur camionnette de dépannage...
Ne comptez pas trop sur un moteur qui serai branché comme on pourrait le penser, comme le moteur de votre compresseur, c'est parfois vrai , mais si une fois sur cent ce moteur a été réalisé à 16h58 , ben, cela peut être une erreur de la confiance octroyée à ce moteur et les mouvements sont inversés!!!!
On a eu des machines d'imprimerie qui ont "pliés" à cause d'une inversion de phase, un w e , il y a eu un changement de transfo dans la zone et l'ordre n'était plus celui attendu, donc les moteurs ont démarrés à l'envers,tout le monde sait que ces machines ne supportent pas l'inversion de rotation, de là les nouvelles remplaçantes sont reçus une poulie avec un cliquet d'entrainement , si cela tourne à l'envers pas de mise en mouvement,,,ouf!!! il n'y avait que cette solution pour le parc de ces machines
Il doit exister chez télé...un contacteur qui s'enclenche que si l'ordre des phases est correct,,, un enclenchement de 3 secondes peut aussi donner une idée de rotation en vérifiant la flèche sur le capot de l'hélice de refroidissement Si soucis rappelez !!! cordialement