Bon voilà ce que je fais.
circuit 1 : disjoncteur 10 A, sectionneur Legrand 12 A (petites machines sur var 0.75 kW)
circuit 2 : disjoncteur 2 A, sectionneur Legrand 12 A (micropulvérisation) ( EDIT : 2 A c'est insuffisant, 1 fois sur 3 ou 4 le disjoncteur saute à la mise sous tension)
circuit 3 : disjoncteur 10 A, sectionneur Legrand 12 A (fraiseuse : ça devrait passer avec un disjoncteur 10 A)
j'ai trouvé des sectionneurs tétrapolaires 20 A de marque ESR, fabrication Irlandaise (donc pas chinois...), pour moteur 4 kW en AC23A sous 400 V, et à peine plus larges que les Legrand (80 mm au lieu de 78 mm). Ca passe au poil. Et tetra, ce qui permet d'en faire des 40 A en mono.
donc :
circuit 4 : disjoncteur 16 A ou 20 A, sectionneur tetra 20 A montage bipolaire avec contacts en parallèle pour 40 A (compresseur)
circuit 5 : disjoncteur 20 A, sectionneur tetra 20 A montage bipolaire avec contacts en parallèle pour 40 A (gros tour, var 4 kW, moteur 6 kW)
schématiquement :
compteur -> inter dif 40A -> 2 disjoncteurs lumières 10 A + 2 disjoncteurs prises 20 A + 1 disjonteur général machines 32A
disjoncteur machines 32A -> sectionneur 40A -> les 5 circuits 1-2-3-4-5 avec leurs disjoncteurs respectifs (10 A, 2 A, 10 A, 16 ou 20 A, 20 A) suivis de leurs sectionneurs (12 A, 12 A, 12 A, 40 A, 40 A)
le sectionneur placé entre le disjoncteur 32A et les 5 circuits machines est destiné à servir de coupure générale et d'arrêt d'urgence.
on m'avait conseillé un disjoncteur entre l'inter diff et le sectionneur général. Coffret de proximité monté sous le tableau). Actuellement, il y en a un de 25 A, donc trop léger, je remplace.
abonnement 30 A, mais qui sera passé à 40 A.
J'ai testé la fraiseuse moteur bloqué (var 1.5 kW) : le disjoncteur 10 A ne saute pas, ça devrait être bon. D'ailleurs, le var Telemecanique gère ça, et ne se coupe pas... C'est pas comme le chinois (ou alors j'ai pas réglé comme il faut : il se met en sécurité au lieu de limiter le courant, et c'est bien ianch)
ça vous parrait à peu près correct, comme ça ?