Bonsoir,
Un petit rappel de sécurité, pour coupler une installation comme le dit Moissan; que je salue en passant, ton alimentation doit se faire par un inverseur d'alimentation, MAIS toujours couper le disjoncteur principal de la maison et le cadenasser, 2 équerres et quelques vis et un cadenas à UNE clé pour pas qu'une personne passant par là,non informée, n'enclenche le disjoncteur de EDF, en relevant le levier ou en poussant le bouton , c'est suivant le modèle et son ancienneté,,
Les conséquences,
1°) Ton groupe va chuter sous la charge du réseau s'il est à l'arrêt , peut être caler, si pas ou peu de protection même jusqu'à griller l'alternateur !!!
2°) Pire, l'électrocution du personnel qui ne s'attend pas à avoir du courant sur un poste consigné, si c'est du côté BT c'est déjà grave, si c'est du côté HT, il y aura peut être un décès ,,, parce que dans une cellule occupé à changer un disjoncteur par exemple et dans le périmètre dangereux, donc tu te fais avoir par l'arc HT
La vie tout le monde y tient,le plus moche c'est de la perdre au boulot,,
J'étais agent intervenant BR HT et BT, c'était une alerte permanente pour moi quand je devais consigner une installation pour mettre une équipe au boulot,,,lire les plans, vérifier qu'il n'y ai pas de bouclage, donc alimenté par un autre endroit, rédiger les consignes pour le personnel et couper personnellement et cadenasser les disjoncteurs , décharger les lignes en les mettant à la terre,,,
Le montage est bon avec les prises, protéger par des disjoncteurs de 16 A maximum ou 10 A, 15 A ce serait l'idéal ou un magnéto thermique réglable,,,, A ++