Bonjour
Pour ce qui est de repiquer les signaux TTL, c'est toujours possible. Il faut simplement que l'impédance d'entrée du repiquage ne soit pas trop basse. Pas trop haute non plus pour éviter les parasites. Et au pire, si un simple repiquage ne marche pas parceque cela perturbe le signal, il est toujours possible de reconstruire le signal. Bref, y a toujours moyen, mais à 99% de chance, un simple repiquage ira bien.
Je me pose 2 autres questions :
Délai de réaction de la machine. En fonction de la vitesse du mouvement, la machine ne va pas s'arreter exactement sur le même chiffre de la visue. Il faudrait pour cela une descente progressive de la vitesse avant arrêt. J'imagine que la position d'arrêt sera à quelques centièmes près.
Pour l'ergonomie, il me semble qu'il faudrait mieux 2 boutons poussoirs, un pour la limite droite et un autre pour la gauche. Et un troisième pour annuler les butées.
Enfin, je suppose que le système devra vérifier si la valeur égale ou dépasse la valeur butée, c'est plus sûr qu'une simple égalité.
Je vais suivre le sujet, qui est intéressant.
JM